испытатель
Не могу выбрать решение для исключения размораживания приточек Systemair типа ТА 450.
Первый блин проекта -независимое включение вытяжек и приточек через пусковую автоматику шкафов РУС-М.
Пропало питание - пускатели "отшлепали" на выключение запитки приточек. После восстановления питания персонал упорно сначала включает вытяжки. Пока очередь доходит до приточек - калориферы разморожены за счет подсоса морозного воздуха, поскольку сам агрегат хорошо загерметизирован.
Второй блин - отсутствие возможности откорректировать агрегатированную схему. Владелец - бюджетник категорически против. В этих агрегатах нет даже термостата по воздуху, к которому можно было хотя-бы "ревун" для "шухера" подключить. Может посоветует кто-нибудь что-то дельное.
jota
Для этого на всас ставьте канальный клапан с электроприводом с пружиной самовозврата. Электропривод начинает открывать клапан при включении притока и при выключении клапан закрывается пружиной.
LordN
Цитата
Для этого на всас ставьте канальный клапан с электроприводом с пружиной самовозврата
нипоможет.
1. аппаратно блокировать запуск вытяжки при обесточенной приточке.
2. использовать нормальную автоматику.
испытатель
Да есть возврат клапана Belimo, но воздух втягивается через закрытые жалюзи, поскольку вытяжки мощные.
Согласовать включение тоже нереально. Приточки (на комплекс помещений) в объединенных (запираемых на ключ) вент.камерах, а вытяжки на пускателях в "грязных помещениях". Руки чешутся не к работе, а из желания дать тому - по тому чем думали. Предложил в камере нагнетания перед колорифером прорезать с двух сторон круглые люки с клапанами в виде плоской резины, установленной на прорезанные люки. Хозяева - в шоке. Приточные агрегаты красивые с рисунками, ручками, сальниками ввода кабелей и пр.
jota
Что-то темните....
ТА 450 - микрокамера
Tory
На самом деле с воздушными клапанами есть проблема... сколько бы и как бы не говорили производители и дистрибьюторы, что их клапана имеют уплотнения, что профиль лопаток клапана внутри полый, все-равно в фактической конструкции клапана есть небольшие щели, да и какая там толщина этого клапана!
В таких ситуациях, когда может пропасть напряжение и есть риск замораживания теплообменника, можно на клапана регулирующий теплоноситель установить привод с защитной функцией полного открытия при снятие напряжения (такие у BELIMO есть!). Если есть жесткие требования к температуре обратного теплоносителя, то есть один минус - обратка будет такая же как подача.
аварийщик
и даже если обратка горячая как подача и циркуляционник в работе если жалюзи открыты при температуре ниже - 25 С у нас недавно разморозился калорифер WOLF/
Рекуператор
Сам не пробовал но мысль была.....Между нагревателем и клапаном расстояние побольше и в расстояние ещё клапан-нет питания ,он открыт и подсасывает с помещений венткамеры,а не с улицы.(при условии что в венткамере+)
а на улицу что то типа озк надо.

чем смог.
Boris Blade
Можете не парится. Приотключении лепездричесва и/или воды все равно разморозите с вероятностью over 99,(9)
Usach
Лично я бы взял пару метров кабеля и "ручками" сблокировал РУСМы запуска приточных и вытяжных вентиляторов. Подача питания на вытяжку через доп-контакт пускателя притока. Для этого в Русмах есть куча перемычек, да и галетник имеет доп.секции. В деталях- надо смотреть по-месту. Но при наличии мозгов и рук проблем не вижу. Ну, в крайнем случае, придётся впихнуть ещё промежуточную релюху за 200 рублей....

А про "моргание света на Русмах" - моё любимое развлечение. Беру с заков дэньги и ставлю перемычку на "ПУСК". Включение - тумблером "Р-0-А". laugh.gif
zonder63
был такой прицендент. Помятуя о тупости школьного персонала, настоял на установке двух входных клапанов.
Как словом так и делом. Перехватило трубы на чердаке, приточка в холодном помещении маслала неделю в аварии и без протока и калорифер остался цел.
DiJo
Цитата(аварийщик @ 5.12.2010, 2:10) *
и даже если обратка горячая как подача и циркуляционник в работе если жалюзи открыты при температуре ниже - 25 С у нас недавно разморозился калорифер WOLF/

Не могет такого быть!
Если только половина трубок калорифера не забито грязью напрочь.