Цитата(-Evgeny- @ 3.3.2011, 23:33)

Если это чисто нагреть пол, то где-то на 2+
А отопить квартиру так не получится. Как уже говорилось ранее теплый пол нужно расчитывать у профессионалов. Из того что тут не обсуждалось скажу что в большой комнате нужно как минимум 2 контура, и не видно граничных зон у наружных стен с более плотной укладкой труб, и вообще шаг 250 - ни куда не годится, рассчитывать надо на 150, изоляцию (пенополистирол) не забывать. Нюансов очень много, чтоб потом локти не кусать...
Если будуд разные напольные покрытия то вообще может понабодится 2 смесителя, нужно определять температуры питания для каждой комнаты. Если интересно где можно заказать расчет могу поискать, пишите в личку.
расчитывать уже позно все работает. очень хороша отопить получилось, в зале и есть два контура один на встречу другому, пенонополистирол не использовал обошелся подложками, напольные покрытия в кухне туалете и ванной кафель, а так ламинат. одна беда только с горячей водой, если кран открыть полностью то температура соответсвует заданной, а если на половину то
разогревает до максимума, аж трубы повело как быть?