ARTEM
Добрый день.
Проектирую отопление спорткомплекса от блочной автономной котельной, с параметрами 95-70С, давление 0,6МПа. И горячее водоснабжение через теплообменик. Как правильно подключить теплый пол для помещения бассейна? И необходимо ли ставить насос?
asl
На форуме было уже столко схем, что, думаю, можно и поискать.

И насос, и трехходовой (или его вариации) ставить надо АДНАЗНАЧНА.

здесь статья может что-то будет для вас полезно Котельная загородного дома. Схема обвязки котла Viessmann с блоком управления Vitotronic 200 тип KW2.
Guest
Как можно предусмотреть опоржнение Теплых полов в бассейне. Протяженность одного контура примерно 130 м.
Guest
Вы оставили 3 сообщения, все сообщения Гостей проходят модерацию.
Регистрируйтесь на форуме и таких проблем не будет.
Mifune
allre
На коллекторе ТП должен быть сливной кран.
ТТГВ
Теплый пол опорожняется только компрессором обычно продувают отдельно каждый контур.
Styx
Цитата(Guest @ May 25 2006, 09:49 )
Как можно предусмотреть опоржнение Теплых полов в бассейне. Протяженность одного контура примерно 130 м.

Не эффективно. Советую сократить.По сабжу - подключить через теплообменник, поставить и трехходовой, и насос.
ARTEM
Для чего нужен теплообменик, если узел подключения через трехходовой клапан.
asl
Ну при желании можно и с трехходовым и с теплообменником. Теплообменник можно поставить для случая если вы не уверены в качестве теплоносителя в одном из контуров. Или по температурным режимам есть какие-то ограничения.
К примеру тп из металлопластиковой трубы, а у котла расчетная температура 115оС. Тогда есть вероятность на короткий промежуток при запуске тп попадание в контур теплоносителя с высокой темепературой
allre
При автономной котельной теплообменник не нужен.
Трехходовой вентиль, насос и хороший проект с прорисовкой петель и гидравлическим расчетом для настройки вентилей на коллекторе - вот и все, что Вам требуется.
Мари
У вас контур 130м. Вообще в литературе написано, что контур должен быть неболее 80 меторв.
asl
почему же низя 130 м, если взять трубу d20, то может и хватить
а так на все надо делать расчет и самому принимать решения
Technic
Так как понятие "может хватить" не достаточно точное утверждение то на основании экспериментов и советуют 80 м. Это не значит что 100 работать не будет. Это значит что экономически нецелосообразно. Вода знаете ли остывает и насос нужен мощнее.
Если подходить с точки зрения "а если трубу 20" то можно и до 200 дотянуть. Если насос посильнее и скорость побольше и ещё что-нибудь.
Cotruta
Возьмите методику расчета теплого пола и дерзайте... один раз прошлись по теории и не будете спорить хватит или не хватит Дн 20 на 130 м....
Миша
Wirsbo советует брать трубу диаметром 20, а max длинна петли 120м. Хотя из личного опыта советую брать от 80 до 100 м.
Daymonic
Цитата
Wirsbo советует брать трубу диаметром 20, а max длинна петли 120м. Хотя из личного опыта советую брать от 80 до 100 м.

Именно 120 м петля, а не 80. Порой 120 м не хватает, приходится контуров шпиговать по 12 штук. На вводе в коллектор ставлю шаровой, фильтр, балансировочник, трехходовой на подмес из обратки с термостатической головкой и накладным датчиком Овентроп, на байпасе ставлю обратный клапан. Ну и конечно насосик циркуляционный на расход всех петлей и напором на самую длинную.
ТТГВ
Во блин нашли спор
Да всегда если присмотреться от и увидим как и какая фирма выдвигает требования к теплым полам
Была у меня старая книжечка от Wirsbo, так там трубы только 1520 на пол, а вот 1216 уже пойдут поправочки, вроде как и бяка, а у других только 1216 и больше ненадо. Так вот рекомендованные длины труб были от 100 до 240 метров у разных контор, догадайтесь почему? Ответ на поверхности бухты производятся длиной от 100 - 120 - 200 - 240 метров (сори по 80 метров не встречал) и все говорят у нас все самое правильное, самое лучшее и прочее, только совет один, как посчитаешь так и будет работать.
Daymonic
В принципе это не спор. В случае более длинной петли получается что система практически централизована и все зависит от одного щита, вслучае поломки весь пол встанет. То есть для слишком больших площадей лучше устанавливать несколько шкафчиков, при этом брать длину петли не превышая энного максимума.
asl
Это уже вопрос, смотря что встанет, выйдет из строя насос, или электроэнергии не будет, то тут уж скока контуров не делай , а все одно...
kalina
Длина петли 60-80 м и всем будет счастье, говорю как человек сталкивавшийся сэтой проблемой, можно конечно и 120 (я так делал, пришлось) но всетаки 60-80 м , это связано со сложностью ргулировки, одного балансировочного вентиля может и не хватить, вы не забывайте про-то что и потери в теплых полах по сравнению с системой радиаторого отопления в несколько раз выше, при таких разницах по протяженности разница может составлять 2-3 м.вод.ст.