Николай-76
Возможно вопрос прозвучит несколько наивно, но тем не менее, меня волнует ситуация по выбору бренда для реализации системы диспетчеризации 10-ти этажного офисного здания с уже установленным инженерным оборудованием. Про столичные города как бы понятно - там с этим проблем нет: куча компаний и возможностей. Здесь в Нижнем Новгороде хотелось бы реализовать систему локально без привлечения спецов из Москвы и Питера, так как есть опыт работы с ними - иногда за час-два работы берут серьезные деньги при возникновении различного рода проблем после гарантийного срока и при реализации дополнительных возможностей. Хотелось бы услышать совет в плане применения оборудования Siemens (есть опыт применения) или иного. Сам являюсь представителем компании по автоматизации, однако серьёзного опыта в интеграции различного оборудования, к сожалению, нет. Буду признателен, если откликнуться специалисты из Нижнего.
Verh
Цитата(Николай-76 @ 2.3.2010, 15:58) *
Хотелось бы услышать совет в плане применения оборудования Siemens (есть опыт применения) или иного.


Для ответа сильно мало вводных данных. Что за системы диспетчеризируются, какое оборудование уже установленно, производитель.

Есть опыт - применяйте Сименс и дальше.
Хотя.....давайте поспорим, что Вам сейчас начнут говорить, что Сименс это дорого.
Abysmo
В глобальном смысле, берите оборудование без "довеска" в виде платной среды программирования, платных курсов, договора партнерства, закрытого сетевого протокола, собственного уникального конструктива и т.п.

К сожалению, выбрав любой раскрученный бренд - Siemens, JCI, TAC, Honeywell, Siemens, Sauter Вы попадаете на один из этих пунктов. Плюс получаете высокую цена, так как для них Вы новое лицо.

Например я использую продукцию только следующих брендов: Beckhoff, Wago, Овен, Segnetics. Первые два бренда для комплексной автоматизации, вторые два бренда для локальных систем и критических к цене приложений (или жадных заказчиков). Первые три бренда программируются в одной и той же среде. Честно говоря хочу их этой строчки выкинуть Segnetics из-за их сроков поставки и кривой среды программирования, но пока не получается полностью перейти на продукцию Овен из-за аппаратных особенностей их контроллеров.

В общем у меня традиционно - посмотрите продукцию Beckhoff. А так Вам еще кто-нибудь что-нибудь еще посоветует.
GYUR22
Мы делали достаточное количество известных зданий в Нижнем т.к. сами местные smile.gif
Что у вас есть из оборудования и в какой комплектации?

Приточки
Фанкойлы
Хладоцентр-Чиллеры
Теплопункт

Являемся представительством JCI/YORK касательно цен -как в известной рекламе "Мы порвем любые цены"

з.ы. плохо делать не будем все что делали работает
alsz
Цитата(GYUR22 @ 3.3.2010, 0:55) *
Являемся представительством JCI/YORK касательно цен -как в известной рекламе "Мы порвем любые цены"


JCI дороже Siemensa, с любой скидкой которую вы предложите.
Тем более JCI более закрытое оборудование чем Siemens и вам придется вызывать специалистов из Москвы, за очень большие деньги.

Если на объекте установлено уже инженерное оборудование то возникает вопрос с интеграцией.
Siemens интегрируется с любым оборудованием, с большим разнообразием протоколов.
Плюс в Siemense очень хорошая тех. поддержка которая поможет решить все проблемы.
Fanat
Мой вам совет:
1. Приточки - Сегнетикс либо SMH, либо Пиксель, либо (что предпочтительнее) новые 2G, 4G ПЛК - смотрятся достойно (есть у меня образец в офисе) и стоят не дорого. В качестве расширения входов/выходов для них не берите их модули, а берите ОВЕН МВА/МВУ/МДВВ и т.д.. Связь с модулями расширения 232/485, а на диспетчеризацию Модбас 485 или, что предпочтительнее, ModBus Ethernet.
Программы пишете либо сами либо с помощью конструктора.
2. Фанкойлы:
- релейные сборки внутри фанкойла, управляемые от контроллеров ОВЕН ПЛК100/150 с модулями расширения МВА/МДВВ и др - вариант имеет место жить (мы так делали, только на сименсе АД правда) - будет немного трудоемко в части алгоритмов, но при наличии программера будет нормально.
- Специализированные модули Carel со своими мозгами, пультами и самое интересно с пультом ИК ДУ. Диспетчеризация по мобдбасу. Слэйвы в одном и том же помещении подключать посредством релейных сборок, повторяющих действия мастер-фанкойла. Ибо брать такие же контроллеры в качестве слэйвов дорого, а результат одинаковый - проверено :-). Они конфигурируются по инструкции легко и непринужденно. Есть чип ключ для копирования настроек и переноса на другой контроллер = удобно.
- Специализированные модули Хайлин - как-то так вроде. Очень интересно выглядят - стоят в итоге почти как карел. Функционал меньше, но настраивать проще и выглядят очень достойно.
3. Чиллеры - на чем угодно - там в основном идет своя автоматика 90%. Сбор сигналов в основном по лону. Можно поставить Пиксель с лон-картой как шлюз для выхода на модбас.
4. ИТП. Ну мы всегда делаем на Сименсе - очень ответсвенный узел. Не порекомендую туда никогда ни Сегнетикс, ни тем более ОВЕН. Сегнетикс по причине кривой среды программирования, а ОВЕН по причине надежности (именно надежности и качества работы самих ПЛК, модули вв/выв работают идеально). Сименс можно взять ЕТ200S CPU и взять туда модуль модбас, например.
Идеальный выбор, что самое простое, если ИТП не сложное (а так скорее всего и есть) - взять ECL300 Danfoss с модбас-картой и радоваться жизни.
5. Диспетчеризация:
- тут по желанию - копий сломано немерянно. Мы берем WinCC - дорого, но эффективно.
- данные собирать лучше от ПЛК и прочих через ТСР/Ethernet. Для перехода из 485 брать модули МОХА - тут 2 варианта либо просто 485 в Езернет и тогда вы имеете на ПК кучу сом-портов через которые видите ОРС сервером модбас-переменные или, что лучше брать преобразователь с функцией модбас-езернет и тогда вы подключаетесь серез ТСР по айпи адресу - так проще и надежнее.

В общем спрашивайте если что - отвечу.
SAB
Цитата(Fanat @ 3.3.2010, 9:54) *
Мой вам совет:
1. Приточки - Сегнетикс либо SMH, либо Пиксель, либо (что предпочтительнее) новые 2G, 4G ПЛК - смотрятся достойно (есть у меня образец в офисе) и стоят не дорого. В качестве расширения входов/выходов для них не берите их модули, а берите ОВЕН МВА/МВУ/МДВВ и т.д.. Связь с модулями расширения 232/485, а на диспетчеризацию Модбас 485 или, что предпочтительнее, ModBus Ethernet.
Программы пишете либо сами либо с помощью конструктора.
2. Фанкойлы:
- релейные сборки внутри фанкойла, управляемые от контроллеров ОВЕН ПЛК100/150 с модулями расширения МВА/МДВВ и др - вариант имеет место жить (мы так делали, только на сименсе АД правда) - будет немного трудоемко в части алгоритмов, но при наличии программера будет нормально.
- Специализированные модули Carel со своими мозгами, пультами и самое интересно с пультом ИК ДУ. Диспетчеризация по мобдбасу. Слэйвы в одном и том же помещении подключать посредством релейных сборок, повторяющих действия мастер-фанкойла. Ибо брать такие же контроллеры в качестве слэйвов дорого, а результат одинаковый - проверено :-). Они конфигурируются по инструкции легко и непринужденно. Есть чип ключ для копирования настроек и переноса на другой контроллер = удобно.
- Специализированные модули Хайлин - как-то так вроде. Очень интересно выглядят - стоят в итоге почти как карел. Функционал меньше, но настраивать проще и выглядят очень достойно.
3. Чиллеры - на чем угодно - там в основном идет своя автоматика 90%. Сбор сигналов в основном по лону. Можно поставить Пиксель с лон-картой как шлюз для выхода на модбас.
4. ИТП. Ну мы всегда делаем на Сименсе - очень ответсвенный узел. Не порекомендую туда никогда ни Сегнетикс, ни тем более ОВЕН. Сегнетикс по причине кривой среды программирования, а ОВЕН по причине надежности (именно надежности и качества работы самих ПЛК, модули вв/выв работают идеально). Сименс можно взять ЕТ200S CPU и взять туда модуль модбас, например.
Идеальный выбор, что самое простое, если ИТП не сложное (а так скорее всего и есть) - взять ECL300 Danfoss с модбас-картой и радоваться жизни.
5. Диспетчеризация:
- тут по желанию - копий сломано немерянно. Мы берем WinCC - дорого, но эффективно.
- данные собирать лучше от ПЛК и прочих через ТСР/Ethernet. Для перехода из 485 брать модули МОХА - тут 2 варианта либо просто 485 в Езернет и тогда вы имеете на ПК кучу сом-портов через которые видите ОРС сервером модбас-переменные или, что лучше брать преобразователь с функцией модбас-езернет и тогда вы подключаетесь серез ТСР по айпи адресу - так проще и надежнее.

В общем спрашивайте если что - отвечу.


Мдя... blink.gif Что называется "Сборная солянка"! Пойди потом разберись во всем этом... dry.gif
И спрашивается, как же все это обслуживать?!
Verh
Мой Вам совет, не слушайте вот таких советов....
Цитата(Fanat @ 3.3.2010, 9:54) *
Мой вам совет:

Определитесь с одним производителем. Если есть опыт работы с Сименсом и расчитываете на свои силы - выбирете Сименс.
Если хотите привлечь к работам И ОБСЛУЖИВАНИЮ стороннюю организацию, то GYUR22 Вам предложил свои услуги.
Что бы тут кто ни говорил, а сделать нормальную комплексную систему на оборудовании Сименса, Джонсона не дороже чем на на оборудовании других "лидеров европейского и российского рынка автоматизации", а головной боли в разы меньше как при вводе в эксплуатацию так и при сервисе.

P.S. Тут рекомендуют для ТП использовать Данфосс ECL300. Как показал наш опыт, Данфосс только для локальных ТП и то, когда хотим бабки срубить, бо очень дорого smile.gif
Fanat
Цитата(Verh @ 3.3.2010, 9:42) *
Мой Вам совет, не слушайте вот таких советов....


Что бы тут кто ни говорил, а сделать нормальную комплексную систему на оборудовании Сименса, Джонсона не дороже чем на на оборудовании других "лидеров европейского и российского рынка автоматизации", а головной боли в разы меньше как при вводе в эксплуатацию так и при сервисе.

P.S. Тут рекомендуют для ТП использовать Данфосс ECL300. Как показал наш опыт, Данфосс только для локальных ТП и то, когда хотим бабки срубить, бо очень дорого smile.gif

Улыбнуло.
Господа, я пишу на основе реального опыта. За моей спиной уже с десяток огромных объектов, начиная от дворцов, архивов и прочих "сооружений", заканчивая жилыми домами, торговыми центрами и просто локальными системами, вплоть до коттеджей и др.
Делать все на одном оборудовании глупо ,если это не Сименс и его собратья. И даже в этом случае те же фанкойлы Сименс стоковый не охватывает.
Хотел написать много всякого, но не стану. Хозяин барин - выберт МЗТА и будет прав :-)
coverart
to SAB
Здравый смысл в реализации систем автоматики и диспетчеризации по Fanatу есть - это цена

to Fanat
А какие "преобразователи с функцией модбас-езернет" используете Вы? дайте ссылочку плз.
GYUR22
Цитата
JCI дороже Siemensa, с любой скидкой которую вы предложите.
Тем более JCI более закрытое оборудование чем Siemens и вам придется вызывать специалистов из Москвы, за очень большие деньги.


Откуда вы это знаете? Вы сотрудник Siemens или партнер или инсайдер? И еще вы работали с JCI кто вы?

Цитата
Если на объекте установлено уже инженерное оборудование то возникает вопрос с интеграцией.
Siemens интегрируется с любым оборудованием, с большим разнообразием протоколов.
Плюс в Siemense очень хорошая тех. поддержка которая поможет решить все проблемы.


Т.е. любимый Сименсом BACnet на Lon чудо интеграции которое всех спасет?

На самом деле всяк кулик свое болото хвалит. Как специалист скажу солянку лучше не разводить а то потом никого не найдете. Но и экономит тоже можно разумно.
Хочется очень много денег сэконмить, отечественный производитель вам поможет - только не забываем все кто предлагает собственный труд за копейки или учится или просто потом уйдет в другую компанию (где больше платят) или будут допы - есть даже бесплатная скада KVision OPC (opc сервера правда придется покупать smile.gif)
Если объект большой то и компанию надо подключать - большую
Не надо деалть десять диспетчеризаций (одну на кондиционеры, на чиллеры и на тп) - нормальная компания сможет все объединить в одной скаде.
Пообщайтесь кто что делал что предлагает - в открытом форуме (флуда правда будет много) или в личке и все поймете.




Fanat
Цитата(coverart @ 3.3.2010, 10:32) *
to SAB
Здравый смысл в реализации систем автоматики и диспетчеризации по Fanatу есть - это цена

to Fanat
А какие "преобразователи с функцией модбас-езернет" используете Вы? дайте ссылочку плз.


МОХА - там в каталоге куча всего. Смотреть на сайте ниеншанц-автоматики. А конкретную модель не помню.
alsz
Цитата(coverart @ 3.3.2010, 13:32) *
Здравый смысл в реализации систем автоматики и диспетчеризации по Fanatу есть - это цена


Цена для кого?
1. Для заказчика - ну выйдет это оборудование дешевле Siemensa, но вот вопрос, как эксплуатировать этот ЗООПАРК?
И кто это будет эксплуатировать?
Посчитайте затраты)
Скорее всего эту автоматику отключат и запустят в ручном режиме, как происходит на большинстве объектов.
2. Для Вас - на чем же Вы тогда зарабатываете? На этом оборудовании заработать нельзя. А сколько вы потратите время и денег и нерв на интеграцию, или эту работу вы не считаете?
Abysmo
На базаре два дурака - один продает, другой покупает.

Тема скорее всего как обычно зайдет в никуда.

Например у Beckhoff продажи после кризиса поперли в гору - по информации из представительства (по своим каналам), продукцию стали закупать несколько крупных интеграторов, ранее работавших с Honeywell. Причина - заказчики стали отказываться от предложений Honeywell и просят альтернативу, не хуже качеством, но ниже по цене.
alsz
Цитата(GYUR22 @ 3.3.2010, 14:39) *
Т.е. любимый Сименсом BACnet на Lon чудо интеграции которое всех спасет?


Вы не любите кошек?
ДА ВЫ ПРОСТО НЕ УМЕЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ)))

Цитата(GYUR22 @ 3.3.2010, 14:39) *
Откуда вы это знаете? Вы сотрудник Siemens или партнер или инсайдер? И еще вы работали с JCI кто вы?


Кто Я? Я Самый страшный Ваш кошмар!!!
Verh
Цитата(Abysmo @ 3.3.2010, 12:03) *
На базаре два дурака - один продает, другой покупает.

Тема скорее всего как обычно зайдет в никуда.

Например у Beckhoff продажи после кризиса поперли в гору - по информации из представительства (по своим каналам), продукцию стали закупать несколько крупных интеграторов, ранее работавших с Honeywell. Причина - заказчики стали отказываться от предложений Honeywell и просят альтернативу, не хуже качеством, но ниже по цене.

Хоневелл кстати при желании тоже может предложить цену на уровне ОВЕН.
Я менее года назад после турок объект переделывал. Турки реализовали объект на неких контролерах "Spyder" от Хоневелла. К сожалению не нашли в Украине ни специалистов, ни программного обеспечения на тот момент и заменили полностью на Сименс (заказчик захотел). Но за время поиска информации нашел, что такой контролер туркам стоит 150$ (свободнопрограмируемый с лоном, 6AI, 4DI, 3AO, 8DO). !!! А нам такой к сожалению не доступен, рожей не вышли наверно. Но ведь если хотять, то могут сделать, и нормально и недорого.
Abysmo
150$ он стоит в США и для отдельных заказчиков за пределами США.

А Турки это вообще отдельная песня...
serdar
А почему господа вы не говорите про Шнайдер или Омрон ?
Verh
Цитата(Abysmo @ 3.3.2010, 13:45) *
150$ он стоит в США и для отдельных заказчиков за пределами США.
А Турки это вообще отдельная песня...


если бы был доступ к тех. поддержке и к софту. не вижу большой проблемы завезти самостоятельно. 150$ даже на два умножить...если официально все. smile.gif

Цитата(serdar @ 3.3.2010, 14:16) *
А почему господа вы не говорите про Шнайдер или Омрон ?


Из тех компаний с которыми мы пытались работать, Шнайдер самый несговоричвый по ценам и лично у меня постоянные сомнения относительно их.....честности. А Омрон встречал ООООЧЕНь редко в пром. автоматике, а в проектах по автоматизации зданий их вообще ноль целых ноль десятых раза.
GYUR22
Цитата
Кто Я? Я Самый страшный Ваш кошмар!!!

Летящий на крыльях ночи? Не ушибитесь...

p.s. Да флуда будет много т.к. заказчиков мало
Fanat
Цитата(alsz @ 3.3.2010, 11:57) *
Цена для кого?
1. Для заказчика - ну выйдет это оборудование дешевле Siemensa, но вот вопрос, как эксплуатировать этот ЗООПАРК?
И кто это будет эксплуатировать?
Посчитайте затраты)
Скорее всего эту автоматику отключат и запустят в ручном режиме, как происходит на большинстве объектов.
2. Для Вас - на чем же Вы тогда зарабатываете? На этом оборудовании заработать нельзя. А сколько вы потратите время и денег и нерв на интеграцию, или эту работу вы не считаете?


Эх, опять флуд.
1. Давайте не путать инвестора, заказчика-застройщика, генподрядчика и службу эксплуатации. Это РАЗНЫЕ люди, организации и взгляды на жизнь.
инвстору интересно вложить деньги и получить с них прибыль.
зак-заст с этого пытается навариться за счет процентов, которые ему достануться (экономия) за счет поиска генподрядчика по наиболее выгодной цене и при контроле объемов выполненых работ
генподр. берет всю эту хрень и пилит между субчиками, откусывая себе определенный кусок (зависит от первоначальной специализации), ах да еще он берет генподрядные :-) но это не прибыль - это на спички так сказать, хотя наверное некоторые и умудряются заработать (видел как это делается)
эксплуатация:
- как правило разный сброд, набранный по принципу родственности. набирает кто-то, кто туда как то попал (чей-то родственник и т.д.)
- управляющая компания с более менее грамотным персоналом (возможно принадлежит генподрядчику или инвестору - короче куча варианттов) - как правило эксплуатирует все, кроме систем диспетчеризации :-))))
НО, если экспл. компания грамотная, то она возьмет на обслуживание инсталяторов и все будет гуд.

Еще раз подчеркну - в 99% случаев служба эксплуатации не понимает что такое дисп-я и в 50% что такое автоматизация.

Теперь по существу:
1. Бюджет на авт и дисп. как правило всегда известен даже на этапе проектирования, даже до завершения стадии ПП :-). Как так? А вот так - много есть вариантов - по объектам-аналогам, по прошлому опыту, пальцем в небо :-) большим начальником
2. Как правило генподрядчик пытается ужать бюджет, ведь у него есть строка в таблице денежной, а вот что будет стоять ему по барабану. Исключение иностранцы - у них целые альбомы исписаны с требованиями (например Штрабаг так гостиницы строит, ну или Макдональдс)
3. Подрядчик пытается вложится в этот бюджет и подбирает оборудование. Если влезет с Сименсом, то его и поставит, а при попытке сдвинуть его по цене будет оперировать, что "ну это ж сименс"

Короче написал много лирики, могу еще, но итог:
1. Эксплуатировать зоопарк или парк однотипного оборудования одинаково тяжело, т.к. глючит и ломается оно редко. Гораздо чаще вылезают косяки программеров и ПРОЕКТИРОВЩИКОВ. ЖЕЛЕЗО НЕ ЛОМАЕТСЯ (говорю по опыту обслуживания в течение 3 лет уже огромного и очень сложного объекта на Сименсе, также есть на Сегнетиксе, ОВЕНЕ объекты: жил. дома и прочие офисные здания)
2. Налаживать тот же Сименс для вентиляции (я говорю про АД, а не про СБТ) тяжелее, чем Сегнетикс или ОВЕН.
3. Налаживать Данфосс или подобный регулятор проще, чем писать ПО и отлаживать на каком либо ПЛК
4. При диспетчеризации проще настроить ОРС сервер модбас, чем ту же WinCC напрямую с Сименсом по профибасу и тем более профинету.
5. Фанкойлы уууу - решений с диспетчеризацией приемлемых по цене маловато, а выкладывать за каждый фанкойл с диспетчеризацией по лону больше 200 евро неимоверно глупо - это даже заказчик понимает.
Ну и т.д. - повторюсь - мы делали и все на одном и все на солянке - опыт есть.
Всем удачного флуда :-)
alsz
Цитата(Fanat @ 3.3.2010, 17:59) *
ЖЕЛЕЗО НЕ ЛОМАЕТСЯ (говорю по опыту обслуживания в течение 3 лет уже огромного и очень сложного объекта на Сименсе, также есть на Сегнетиксе, ОВЕНЕ объекты: жил. дома и прочие офисные здания)


Siemens не ломается, а вот бренды Сегнетикс, ОВЕН ломаются и очень часто.
Причем ломается ЖЕЛЕЗО.
Поломки этого железа ведут к более серьезным последствиям.
Посчитайте ВСЕ затраты и почувствуйте разницу.

Fanat Вы хоть раз просчитывали окупаемость Вашего интеллектуального здания?
Verh
Цитата(Fanat @ 3.3.2010, 15:59) *
2. Налаживать тот же Сименс для вентиляции (я говорю про АД, а не про СБТ) тяжелее, чем Сегнетикс или ОВЕН.

Всем удачного флуда :-)

если вы про контролеры департамента, который сейчас IA&DT, то у них другое назначение, они вообще для промышленности.
Вы бы попробывали ОВЕНом гвозди забивать, тоже не просто, да и ломается часто после удара.
SAB
Цитата(Verh @ 3.3.2010, 17:03) *
если вы про контролеры департамента, который сейчас IA&DT, то у них другое назначение, они вообще для промышленности.
Вы бы попробывали ОВЕНом гвозди забивать, тоже не просто, да и ломается часто после удара.

Вот по этому гвозди лучше забивать молотком, а комплексную автоматизацию делать на оборудовании на "Х..." или на "С..."!!! huh.gif
Fanat
Цитата(alsz @ 3.3.2010, 15:51) *
Siemens не ломается, а вот бренды Сегнетикс, ОВЕН ломаются и очень часто.
Причем ломается ЖЕЛЕЗО.
Поломки этого железа ведут к более серьезным последствиям.
Посчитайте ВСЕ затраты и почувствуйте разницу.

Fanat Вы хоть раз просчитывали окупаемость Вашего интеллектуального здания?


Дружище. Это не мое дело конечно - пусть производители отвечают, но:
1. Сименс тоже ломается, но не часто, а иногда приходит уже не рабочим. На многих заводах (а он там применяется повсеместно, но используется в приемлемых условиях - не в агрессивных) ежемесячно идут закупки на 20-30 т. евро. Зайдите для примера на сайт ОМК стали http://omk2.zakupim.ru пошукайте там по поводу закупок сименса и прочих железяк.
2. Сегнетикс не ломается 99%. Поставлено нами немерянно ПЛК, собрано несколько сотен шкафов на них и ни одного нарекания.
3. ОВЕН - примерный процент поломок у нас 1-2% модули и около 5-7% ПЛК (причем не поломки, а косяки и глюки - например был момент, когда аналоговые входы выдавали всякую ересь - вылечилось заменой одной из плат) НО ПЛК для автоматизации я не рекомендую.
4. Окупаемость пусть считают экономисты, но и я могу немного посчитать. Экономия на отключении теплых полов при включении фанкойлов на площади около 50 000 кв.м. огромна. Ну и т.д. и т.п. - данная тема флудлива до невозможности.

Verh департамент SBT Сименса не способен реализовать те функции, которые возлагаются на систему комплексной автоматизации и диспетчеризации. Как она устроена можете почитать в постах размещенных мною ранее в соответствующих темах, а если и способен, то стоимость на 99% будет выше.


Сергей Долганов
Делать автоматизацию нужно на том оборудовании, которое Вам знакомо. Если Вам не знакомо никакое оборудование - наймите подрядчика.
SAB
Вы тут все флудите и флудите, а мнение автора темы, возможно будущего заказчика, не хотели бы узнать?! Мне очень интересен вывод его после прочтения всего "этого"! rolleyes.gif
Mars
Цитата(Fanat @ 3.3.2010, 16:31) *
Verh департамент SBT Сименса не способен реализовать те функции, которые возлагаются на систему комплексной автоматизации и диспетчеризации. Как она устроена можете почитать в постах размещенных мною ранее в соответствующих темах, а если и способен, то стоимость на 99% будет выше.

Хотелось бы узнать подробнее какие функции комплексной автоматизации и диспетчеризации нельзя реализовать на продукции SBT.
Да, и насчет стоимости тоже вопрос спорный. У нас получилось, что дискретные сигналы в продукции A&D дешевле, а аналоговые дешевле в SBT. В связи с тем, что в автоматизации зданий довольно большое количество аналоговых сигналов, дешевле применять SBT.
Кроме того, в SBT есть контроллеры с предустановленной логикой, которые стоят очень даже адекватных денег
alsz
Цитата(Mars @ 4.3.2010, 11:41) *
Хотелось бы узнать подробнее какие функции комплексной автоматизации и диспетчеризации нельзя реализовать на продукции SBT.
Да, и насчет стоимости тоже вопрос спорный. У нас получилось, что дискретные сигналы в продукции A&D дешевле, а аналоговые дешевле в SBT. В связи с тем, что в автоматизации зданий довольно большое количество аналоговых сигналов, дешевле применять SBT.
Кроме того, в SBT есть контроллеры с предустановленной логикой, которые стоят очень даже адекватных денег


Вот и реальные доводы в пользу продукции SIEMENS.

Что это оборудование дорогое и не реализует требуемые функции, кричат те кто только умеет ОВЕНовские ТРМ и Сегнетиксы программировать))) Потому что на большее не способны. Потому что задача их продать подешевле и забыть про сделанный объект. А в реальности эта экономия выливается в крупные затраты.

Хотелось бы услышать мнение об продукции JCI. И как это оборудование работает в интеллектуальных зданиях за пределами третьего транспортного кольца)))
Fanat
Mars
SBT как минимум проигрывает при организации децентрализованной периферии - это раз. При создании систем автоматики (вентиляции например) с поддержкой диспетчеризации - это 2 (мы считали на АД и СБТ вентиляцию - АД дешевле - но я беру не простые приточки, а сложные системы ПВ с множеством вх/вых, ЖК тач панелями и т.д.), где один только контроллер выходит за 2-3 т. евро.(например PXC36-E.D и модули к нему выйдет в 3 т.евро точно, у Сименса же это будет до 2-2,5 т. евро - что то около того ) (беру прайсовые цены) - короче тут вопрос спорный в любом случае - будем считать,что они примерно на 1 уровне.
Сделать ОЗК на СБТ вообще смешно получится, хотя говорят кто то и делал.
Ну и собственно поэтому если делать ВСЁ здание на Сименсе (по требованию зака), то надо выбирать АД - мое мнение. Если делать какие либо системы отдельно, то можно и СБТ рассмотреть, хотя я не в восторге от их продукции - дороговато и политика работы с клиентом хромает.
В общем однозначного ответа не дам, но из последнего: SBT был заменен на AD после сравнения нашего КП и КП конкурентов (по вентиляции и ИТП) - значит зерно истины все же есть.
alsz
По поводу ОВЕНА и Сегнетикса хотел бы возразить. Адекватная организация предложит заказчику всегда выбор - дешево или не очень надежно (например ТРМ), средний вариант (Сегнетикс, Синко, Корягу и т.д.) и супер-пупер вариант Сименс, JCI, TAC, Хонеивелл и прочих.
У всех есть свои плюсы и минусы, начиная от цены и заканчивая возможностями, а там уж зак по бюджету и понту должен определяться.

В пределах СПб JCI работает сносно на системах вентиляции - не ломается даже вроде как :-) Но инсталляторы конкретные оставили о себе не самое хорошее впечатление. Кроме вентиляции других применений не встречал, к сожалению. Тоже бы хотел послушать.
SAB
Цитата(Fanat @ 4.3.2010, 11:38) *
Mars
SBT как минимум проигрывает при организации децентрализованной периферии - это раз. При создании систем автоматики (вентиляции например) с поддержкой диспетчеризации - это 2 (мы считали на АД и СБТ вентиляцию - АД дешевле - но я беру не простые приточки, а сложные системы ПВ с множеством вх/вых, ЖК тач панелями и т.д.), где один только контроллер выходит за 2-3 т. евро.(например PXC36-E.D и модули к нему выйдет в 3 т.евро точно, у Сименса же это будет до 2-2,5 т. евро - что то около того ) (беру прайсовые цены) - короче тут вопрос спорный в любом случае - будем считать,что они примерно на 1 уровне.
Сделать ОЗК на СБТ вообще смешно получится, хотя говорят кто то и делал.
Ну и собственно поэтому если делать ВСЁ здание на Сименсе (по требованию зака), то надо выбирать АД - мое мнение. Если делать какие либо системы отдельно, то можно и СБТ рассмотреть, хотя я не в восторге от их продукции - дороговато и политика работы с клиентом хромает.
В общем однозначного ответа не дам, но из последнего: SBT был заменен на AD после сравнения нашего КП и КП конкурентов (по вентиляции и ИТП) - значит зерно истины все же есть.
[


Уважаемый, Fanat!
Ваш ответ подчеркивает Ваше не знание оборудования Сименс СБТ и желание безосновательно опустить его и продвинуть свои любимые отечественные девайсы! sport_boxing.gif
Контроллер PXC36-E.D - это компактный контроллер с определенным набором I/O и подключить к нему модули возможности нет, да и стоимость его в 3 раза ниже чем Вы указали... Мне не понятно каким образом с такими знаниями оборудования и цен Вы смогли что-то подсчитать и сравнить... dont.gif

Если Ваше рабочее время ничего не стоит, то действительно лучше делать на AD (Промышленная Автоматизация), немного выйдет дешевле, но попариться с программированием придется прилично, если нету большого опыта и готовых проектов.
Оборудование СБТ подточенно под автоматизацию инженерных систем зданий и целиком этому соответствует и на запуск объекта тратиться наименьшее колличество времемни и соотв. $$$... cool.gif
Mars
2 Fanat
Как правильно заметил SAB, PXC36-E.D - это компактный контроллер с 36 точками данных.
Рекомендую немного почитать здесь: http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/DES...igoTX-IO/TX-IO/, а потом ознакомиться с этим документом, чтобы развеять Ваши сомнения относительно децентрализованной периферии: http://www.sbt.siemens.ru/files/29630.pdf (англ., 2,5 Мб).
И еще - прикладываю небольшое техническое описание на серию модульных контроллеров.
И какие проблемы с ОЗК?

Цитата(SAB @ 4.3.2010, 11:14) *
Оборудование СБТ подточенно под автоматизацию инженерных систем зданий и целиком этому соответствует и на запуск объекта тратиться наименьшее колличество времемни и соотв. $$$... B)

Совершенно верно подмечено.
Для более полного осознания этого можно ознакомиться с этим документом: http://www.sbt.siemens.ru/files/29648.pdf (рус., 5,7 Мб)
Fanat
О коршуны прямо.
Каюсь, про модули напутал.
Сравнивали как раз эту серию и семена.
Напоминаю, приводил цены ПРАЙСОВЫЕ (читайте внимательнее), скидки примерно одинаковые у обоих брэндов.
Вот вам цены.
http://www.nordkraft.ru/category241.html = 116 000
У меня в прайсе стоит 2200 евро без НДС приблизительно 106 т.р.
Плюс панель PXM20 822 евро = 33700
Итого 3000 евро прайс-цена с функционалом: 12UI, 12DI, 6AO, 6DO (6ДО это вообще жесть)


Уважаемые оппоненты - касательно децентрализованной периферии советую Вам первоначально ознакомится с техникой АД. Напомню, что это не только разброс модулей ввода/вывода по "островной" технологии (поржал над СБТ очередной раз) - это вам и овен может предложить и прочие.
А это в том числе возможность применения "полевой" шины AS-I интерфейс, но это мелочь как раз. Самое главное это возможность иметь еще и множество ЦПУ в этой распределенной периферии, а при использовании профинета иметь высокую гарантированную скорость передачи и простую шинную топологию сети.
Ну и т.д. и т.п. То что АД функциональней спорить смылса то и нету, а то что он не дороже я готов вам доказать.
Fanat
Цитата(SAB @ 4.3.2010, 11:14) *
Уважаемый, Fanat!
Ваш ответ подчеркивает Ваше не знание оборудования Сименс СБТ и желание безосновательно опустить его и продвинуть свои любимые отечественные девайсы! sport_boxing.gif

Кто Вам сказал, что я хочу продвинуть свои любимые отечественные девайсы и "безосновательно опустить" :-) ? Я уважаю Сименс АД, т.к. пока не нашел ничего интереснее. Все же остальные решения по бедности заказчика.
alsz
Цитата(Fanat @ 4.3.2010, 15:41) *
Напоминаю, приводил цены ПРАЙСОВЫЕ (читайте внимательнее), скидки примерно одинаковые у обоих брэндов.


Не может такого быть чтобы скидки были одинаковые?
Если только речь не идет про 10%
SAB
Цитата(Fanat @ 4.3.2010, 13:41) *
А это в том числе возможность применения "полевой" шины AS-I интерфейс, но это мелочь как раз. Самое главное это возможность иметь еще и множество ЦПУ в этой распределенной периферии, а при использовании профинета иметь высокую гарантированную скорость передачи и простую шинную топологию сети.
Ну и т.д. и т.п. То что АД функциональней спорить смылса то и нету, а то что он не дороже я готов вам доказать.

Да кому в офисном здании нужен ваш профинет?! Да и пойди потом затяни этот ваш профинет в другую систему по мере необходимости или наоборот... wink.gif

Неужель 100 мбит для системы автоматизации зданий мало, тем более с функционалом BACnet?! blink.gif

Ознакомьтесь лучше с приложенным документиком! bestbook.gif
Fanat
Цитата(SAB @ 4.3.2010, 13:32) *
Да кому в офисном здании нужен ваш профинет?! Да и пойди потом затяни этот ваш профинет в другую систему по мере необходимости или наоборот... wink.gif

Неужель 100 мбит для системы автоматизации зданий мало, тем более с функционалом BACnet?! blink.gif

Ознакомьтесь лучше с приложенным документиком! bestbook.gif

А кому там нужен Бакнет, если есть МодбасТСР? Ну прикладывать файл с описанием не буду - надйдете сами.
Адиос.
SAB
Цитата(Fanat @ 4.3.2010, 14:37) *
А кому там нужен Бакнет, если есть МодбасТСР? Ну прикладывать файл с описанием не буду - надйдете сами.
Адиос.

blink.gif Вы бредите?! Вы сравните функциональные возможности Modbus и BACnet!!!
Modbus конечно же дешевле для производителя и проще для инженера (правдо не на много), но BACnet куда функциональнее и надежнее...
Mars
Уважаемый Fanat,
то, что вы прочитали по первой ссылке еще не дает полного понимания топологии. Лучше, все-таки, почитать документацию.
Не понял мысль насчет "возможность иметь еще и множество ЦПУ в этой распределенной периферии". Что мешает иметь множество ЦПУ в SBT? Делай сеть контроллеров и обменивайся между ними данными, что и делается, собственно.
Высокая скорость обмена данными? Насколько она нужна и какая она должна быть в автоматизации зданий?
Кроме того, есть такой продукт Desigo S7, позволяющий осуществлять обмен между контроллерами РХ и Simatic через BACnet-CP, если это требуется.
В A&D есть клапаны, приводы, комнатные контроллеры, контроллеры для фан-койлов, контроллеры отопления, менеджеры горения, регуляторы соотношения топливо/воздух, системы пожарной сигнализации, СКУД, видео? Нет.
А это все нужно для комплексной автоматизации? Да.
А библиотеки готовых отлаженных решений для инженерных систем зданий есть?
Вопрос - о какой комплексной автоматизации без вышеперечисленного Вы тогда говорите?
Думаете в Сименсе дураки сидят, что разделили автоматику на 2 направления?
А доказать, что дешевле, а что нет я Вам на практике смогу. Приглашайте на тендер.
cauto
Цитата(Mars @ 4.3.2010, 14:14) *
 менеджеры горения, регуляторы соотношения топливо/воздух

Автоматику безопасности завязать на контроллер? Круто...
alsz
БРАВО!!!

Fanat разделан под орех!!!

Осталось только сравнить SIEMENS и JCI.
Два ведущих бренда.

По цене оборудования понятно, что SIEMENS дешевле.
А вот что в остальном?
Mars
Цитата(cauto @ 4.3.2010, 14:38) *
Автоматику безопасности завязать на контроллер? Круто...

Не понял вашего выпада.
Во-первых, контроллером называется и, скажем, контроллер СКУД.
Во-вторых, речь шла о комплексной автоматизации.
В-третьих, контроллеры серии РХ вполне себе могут управлять автоматикой пожаротушения.
Речь о том, что у промавтоматики другая сфера применения, и там не представлены не только отдельные виды оборудования, но и целые разделы, которые нужны в комплексной автоматизации зданий.
Сергей Долганов
Цитата
Кроме того, есть такой продукт Desigo S7, позволяющий осуществлять обмен между контроллерами РХ и Simatic через BACnet-CP, если это требуется.

Угу, только это модуль CP341-1 т.е. модуль для симатика, а не для дизиги.

Цитата
В A&D есть клапаны, приводы,

Неа, нету. Зато есть у данфоса

Цитата
комнатные контроллеры, контроллеры для фан-койлов

Тут у дизиги действительно есть плюсы

Цитата
контроллеры отопления, менеджеры горения, регуляторы соотношения топливо/воздух

А эти устройства при чем?
Цитата
системы пожарной сигнализации, СКУД, видео? Нет.

Они тоже не больно то с дизигой дружат

Цитата
А это все нужно для комплексной автоматизации? Да.

Что-то из этого нужно наверняка, но топикстартер не детализировал по моему.

Цитата
А библиотеки готовых отлаженных решений для инженерных систем зданий есть?

Есть фирменные для PCS7 и самописные мои

Цитата
Вопрос - о какой комплексной автоматизации без вышеперечисленного Вы тогда говорите?

О такой же о которой и Вы я полагаю.
cauto
Сергей Долганов

+100

GYUR22
Цитата
Осталось только сравнить SIEMENS и JCI.
Два ведущих бренда.

По цене оборудования понятно, что SIEMENS дешевле.
А вот что в остальном?

За ведущий бренд спасибо! smile.gif
Но кто сказал что Сименс дешевле?



CHANt
Не все так печально rolleyes.gif
Цитата
А библиотеки готовых отлаженных решений для инженерных систем зданий есть?

Платные, от A&D


Бесплатные - для Step7, CoDeSys 3/2.3, TwinCAT...
SAB
Надо создать тему АиД против СБТ, Сименс рулит!!! biggrin.gif
CHANt
Цитата(SAB @ 5.3.2010, 10:15) *
Надо создать тему АиД против СБТ, Сименс рулит!!! biggrin.gif

Нет смысла. Уже все сказано - в случае применения продукции A&D, временные затраты будут большие, если нет наработок.
Mars
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
Угу, только это модуль CP341-1 т.е. модуль для симатика, а не для дизиги.

Это модуль для организации обмена данными между Симатиком и Дезигой
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
Неа, нету. Зато есть у данфоса

А еще есть у Хоневелла.
У Данфосса - дороже, чем у СБТ
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
Тут у дизиги действительно есть плюсы

Хорошо, хоть с этим согласны
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
А эти устройства при чем?

А что? В Вашем понимании автоматизация ИТП, автоматизация котлов и горелок к автоматизации не относится?
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
Они тоже не больно то с дизигой дружат

Во-первых, через ОРС замечательно дружат. Во-вторых, новая пожарка Cerberus Pro уже имеет встроенный BACnet, в-третьих, эти системы необходимы в современном здании
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
Что-то из этого нужно наверняка, но топикстартер не детализировал по моему.

Суть в том, что СБТ может это все предложить в комплексе.
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
Есть фирменные для PCS7 и самописные мои

Эти приложения соответствуют стандарту EN15232?
Цитата(Сергей Долганов @ 4.3.2010, 19:19) *
О такой же о которой и Вы я полагаю.

Я говорю о возможности комплексной автоматизации, начиная от полевых устройств, заканчивая верхним уровним по всем системам жизнеобеспечения и безопасности здания.
Abysmo
Солянка дешевле всегда будет, в том числе от разных брендовых европейских производителей.

Belimo, например, стоит дешевле ЛЮБОГО вышеперечисленного бренда (в т.ч. Danfoss). 5 лет гарантии. Сделано в Швейцарии. Думаю смысла обсуждать качество Belimo нету. Заказчику то же зачастую пофигу что будет на приводе написано - Siemens/JCI/TAC/Honeywell/Sauter или Belimo.

Цитата
Бесплатные - для Step7, CoDeSys 3/2.3, TwinCAT...


Oscat хорошая библиотека - писали профессионалы. У Wago так же очень мощная HVAC библиотека, бесплатная. У Beckhoff платная, но в РФ разве кто-то за это платит. На всем известном сайте валяются ключи.