Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: альтивар31 , управл по заданию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Сергей Валерьевич
доброе время суток.
появился новый проект.
краткое описание задания.
У заказчика необходимо по времени суток, дням недели менять уставку на задание по поддержанию давления в сети водоснабжения. по времени дискретность между уставками 0,5 часа, по давлению от 0, до 3 атм, то есть определ давление отрабатывается в определенный промежуток времени. необходимо на перед задать график работы, выдавать смс об аварии, так же и управлять смс.
пока рассматриваю зелио, просто есть опыт работы с ним. возник вопрос, как на альтивар подавать по графику уставку 0-10 в , обратная связь от датчика давления 4-20ма.
взял блок расширения SR3XT43BD, думал там выход 0-10 в, а там оказывается выход 10 бит.. ломаю голову, как мне их на альтивар31 завести в виде уставки по давлению.. и еще, как в зелио создать ряд этих уставок и переключать их по времени суток и дням недели?
думаю, по протоколу легче было бы, но опыта работы с ним маловато..
если кто имеет опыт, прошу поделиться.. или кто использует другие реле или контролера, тоже интересно.
Сергей Валерьевич
немного уточню вопрос.
так как с протоколами еще пока дело не имел,(модбас), имеется возможность выдать с зелио по цифр выходу 10 бит, для задатчика скорости на альтивар312. есть вариант выдавать 16 бит, что предпочтительнее?..
то есть идея в следующем, на зелио устанавл блок преобраз дискр сигн в цифровой, дискретн сигналами управл на свое усмотрение, тем самым изменяя цифр выход, и меняю уставку на частотник.
вроде бы должно получиться.. если что, то составлю таблицу для зака, соответствие дискр вх на блок значению уставки по давлению..
кто нибудь так делал?
Гервин
А твое Зелио умеет в реальном времени работать?Может имеет смысл поставить реле времени?
AlexG
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2010, 14:24) *
взял блок расширения SR3XT43BD, думал там выход 0-10 в, а там оказывается выход 10 бит.. ломаю голову, как мне их на альтивар31 завести в виде уставки по давлению.. и еще, как в зелио создать ряд этих уставок и переключать их по времени суток и дням недели?


Не понимаю в чем проблема. Там выход 0-10 с 10-битным АЦП. Просто в программе Зелио понадобится сделать масштабирование сигнала. Это один-два блока и все.. Остальная программа будет состоять из констант, блоков display, мультиплексоров, часов реального времени и компараторов. В общем, ничего сложного..
tegam99
Я думаю, что Zellio может упаравлять по таймеру ключами, которые могут в ЧП переключать скорости на задании в ЧП, а частотником я бы упарвлял ОВЕН прибором с токовым выходом (в ЧП соотносится часотата с заданием внешнего сигала), а сигналы класно передавать при помощи прибора КСИТАЛ, ставишь в него сим-карту МТС, и все сигналы на сотовом телефоне.
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2010, 13:24) *
доброе время суток.
появился новый проект.
краткое описание задания.
У заказчика необходимо по времени суток, дням недели менять уставку на задание по поддержанию давления в сети водоснабжения. по времени дискретность между уставками 0,5 часа, по давлению от 0, до 3 атм, то есть определ давление отрабатывается в определенный промежуток времени. необходимо на перед задать график работы, выдавать смс об аварии, так же и управлять смс.
пока рассматриваю зелио, просто есть опыт работы с ним. возник вопрос, как на альтивар подавать по графику уставку 0-10 в , обратная связь от датчика давления 4-20ма.
взял блок расширения SR3XT43BD, думал там выход 0-10 в, а там оказывается выход 10 бит.. ломаю голову, как мне их на альтивар31 завести в виде уставки по давлению.. и еще, как в зелио создать ряд этих уставок и переключать их по времени суток и дням недели?
думаю, по протоколу легче было бы, но опыта работы с ним маловато..
если кто имеет опыт, прошу поделиться.. или кто использует другие реле или контролера, тоже интересно.

Ну мы уже вчера-сегодня пообщались с Вами на эту тему...
Решение у Вас в компьютере в виде МСТ-10; rolleyes.gif
FC202+МСВ109 - решение всех проблем в одном флаконе... ну, и Зелио с модемом... или бюджетный вариант - без Зелио, но с киевским REXXом... на этой приблуде целую систему диспетчеризации ЦТП сляпали, несколько лет уже фунциклирует...
BROMBA
Цитата(BROMBA @ 29.5.2010, 15:38) *
Ну мы уже вчера-сегодня пообщались с Вами на эту тему...
Решение у Вас в компьютере в виде МСТ-10; rolleyes.gif
FC202+МСВ109 - решение всех проблем в одном флаконе... ну, и Зелио с модемом... или бюджетный вариант - без Зелио, но с киевским REXXом... на этой приблуде целую систему диспетчеризации ЦТП сляпали, несколько лет уже фунциклирует...

Кстате, Сергей Валерьевич, этот самый REXX - прикольная штукенция; готовое решение на КНС-13 работает так - звонишь на КНС (номер карточки в REXXе), слушаешь репОрт электронным алкашеским пропитым голосом (насос один включен, насос два выключен, периметр, затопление нет, машзал тревога нет, температура тревога....), потом на телефоне жмешь "1" и слушаешь: "насос один выключен", Гыыы... а потом звонит живой и недобрый диспетчер, и вежливо так спрашивает - "<censored>!!!!, а какая <censored> насос выключила?!?!? "
Ну, а ежли чего-та случаецца на КНС, этот дураццкий ящик трезвонит на телефон, и орёт в ухо "тревога, тревога, насос один температура двигатель!!!!"... и плевать ему, шо 03 часа вечера...
BROMBA
Цитата(Гервин @ 3.3.2010, 20:12) *
А твое Зелио умеет в реальном времени работать?Может имеет смысл поставить реле времени?

Умеет, еще как умеет... даже время зима/лето в автомате переводит... хочешь - по евростандарту, не хочешь - по мерикнскому; а если совсем от работы озверел - можно и свой стандарт запиндюрить...
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2010, 17:05) *
немного уточню вопрос.
так как с протоколами еще пока дело не имел,(модбас), имеется возможность выдать с зелио по цифр выходу 10 бит, для задатчика скорости на альтивар312. есть вариант выдавать 16 бит, что предпочтительнее?..
то есть идея в следующем, на зелио устанавл блок преобраз дискр сигн в цифровой, дискретн сигналами управл на свое усмотрение, тем самым изменяя цифр выход, и меняю уставку на частотник.
вроде бы должно получиться.. если что, то составлю таблицу для зака, соответствие дискр вх на блок значению уставки по давлению..
кто нибудь так делал?

Хммм... когда-то для тупых Моэллеров делали управлялку на 1506ХЛ2 - на входы через диодную матрицу двоичный код от 0 до 8 (3 провода), на опорный аналоговый вход - 10В, на выходе - 8 уровней напряжения в "диапанозе" 0-10... достаточно?
Но это сверхбюджетное решение - в 1506ХЛ2 примерно через год здыхает кварцевый генератор...
Сергей Валерьевич
всё больше убеждаюсь, великая сила интернет, памятник создателю..
да уж, пообщаешься пару дней на форуме, все равно что пару месяцев убить на мануалы..
всем спасибо за идеи... вопросы в порядке осуществления проектов возникают постоянно.
Вот , к примеру, на повестке дня модернизация станка 1Б732, копировального, 76 -80 г выпуска, да не один. Тоже надо придумать систему на контролерах и ПЧ, и выкинуть нафиг шкапчики с реле, да и коробку передач перевести на повыш скорость , а управлять движком, а то люди замучались их перебирать... Понравилась система управления, собирается на панели с помощью штифтов, типа последовательность отработки операций, а контрольза положением резцов - концевиками, ползующих по рельсам...
Сергей Валерьевич
а ссылочку на этого рекса?
нашел типа аналог ему, попроще..
http://www.oko.tm
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.5.2010, 18:42) *
а ссылочку на этого рекса?
нашел типа аналог ему, попроще..
http://www.oko.tm

Похоже, но не совсем то...
Вот: http://www.psg.com.ua/index.php?option=com...8&Itemid=58
И, собссна, вот: http://www.psg.com.ua/index.php?option=com...view&id=101
454-04-77
сволочи померанчевые, но железяки у них таки неплохие... REXX - их собственная разработка.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Брали то, шо справа, он подешевше...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.