Цитата(poludenny @ 29.3.2010, 21:36)

Если прошло 2,5 года, а єксплуатировались ПЧ 0,5 года, значит 2 года ПЧ валялись где-то. Вероятно перед этим еще где-то на складах дистрибьюторов лежали. В сумме набегает 3 года )).
После такого времени простоя электролитические конденсаторы требуют формовки, сразу включать их на полное напряжение нельзя.
Через латр подаем на вход ПЧ порядка 24В, выдерживаем часов 5-8, затем вольт 100 и снова выдерживаем, затем 220, затем 380.
Цитата
Откуда сие заключение?
Понимаю 10-15 лет в ненормируемых условиях хранения. но прям так .. через три года латром реанимировать... -на кандидатскую потянет
Самое смешное, что проклятые буржуи в сервис-мануале 2 уровня (да, да, именно та это и называется) предписывают через 2 года полуконсервации производить тренировку конденсаторов. Но не ЛАТРом, а подачей постоянки в DC-link или, на крайняк, подачей сперва 220, потом 2 фаз, потом полного напряжения (если в полевых условиях, и/или демонтаж невозможен), и обязательная проверка микрофарадометром раз в полгода...
Такие дела...
Кстате, о ЛАТРе...
Надысь на объекте во время обслуживания, понадобился ЛАТР, шоб, значит, пусковую аппаратуру заказчика, к нашим железякам привязанную, прогрузить, а то сомнения возникли, шо она ваще работает...
На спор, наш наладчик подкатывается к КИПовцу с вопросом "А у вас ЛАТР есть?" - "да, наверное..." - "2-й вопрос: а ты знаешь, что это такое?" - "Нет!"... абзац...
С тем же вопросом подкатывается к электрику: "А у вас ЛАТР есть?" - "Нет!!!" - "2-й вопрос: а ты знаешь, что это такое?" - "Нет!!!"... абзац, красная строка...
Отзванивацца начальнику цеха КИП и начальнику электроцеха не стали... нас бы не поняли...
Но есть подозрение, что у начальника цеха КИП где-то в сейфе искомый девайс прикопан... по булгахтерии числицца, а вдруг - внезапная инвентаризация?

Такие дела...