Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция кассового узла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
krasikov_a
Всем добрый день. Задача состоит в следующем: имеем существующую кассу, в ней необходимо устроить вентиляцию (приточную и вытяжную). Размеры кассы 2,8х2,2х2,5 (h). В кассе находится кассир+КП+2 светильника по 72 Вт. Приток воздуха планируется осуществить из соседнего помещения (температура воздуха около 22-24 С), через отверстия в стене кассы при помощи вентилятора (вытяжка тоже решение). Данное решение предложил производитель кассы. Расчеты по подбору вентиляторов и по обеспечению микроклимата помещения - не предоставлены (скорее всего не производились). Я полностью не согласен с этим решением - считаю что данная система не обеспечит требуемых параметров микроклимата. По профессии я конструктор- знания в вентиляции только из института (было давно). Уважаемые специалисты прошу у Вас помощи и конкретных замечаний (если можно) по проекту производителя, если есть какие либо задумки по реализации вентиляции - прошу высказать. Заранее спасибо за комментарии.
horst
Кассир повесится. У нас в кассах приточки t 18-20 градусов и нормальные вытяжки, всё равно вешаем сплиты.
Skaramush
1. Задача вентиляции состоит в обеспечении саннорм или технологии или того и другого. В вашем случае - задача первая. Как она соблюдается - непонятно, воздух непонятного состава подаётся не с улицы, а из соседнего помещения. То есть, практически отработанный.
2. Верхний предел допустимой (не оптимальной) температуры для вас +28 градусов. То есть дельта у вас от 4 до 6 градусов. Максимальное ассимилируемое тепло примерно 400 Вт. Человек + светильники + КП + вентилятор превышают эту величину. То есть непрерывный рост температуры обеспечен.
3. Попробуйте представить себе, что такое два источника шума в 45 dB в маленьком замкнутом помещении?

Вывод - решение неприемлемо по всем параметрам.
Igor Barishpolets
Под потолками устнавливается теплообменник. К нему подводится теплоноситель с параметрами, удовлетворяющими микроклимат помещения (от минус 80 градС до плюс 80 градС).
Вентиляция, как было уже указано, необходима для компенсации потребления кислорода работником и разбавления выделяемой влаги.
krasikov_a
Большое спасибо за ответы и комментарии. К сожалению в ряде случаев нет возможности организовать приток чистого воздуха с улицы, поэтому в помещении кассового узла устанавливаются мобильные напольные кондиционеры (охлаждают и очищают воздух внутри помещения). Там где это возможно - подключение вентиляции кассы предусмотрено к общей системе всего здания.

Skaramush – вопрос к Вам – возможен ли вообще приток воздуха из соседнего помещения при условии, что он будет очищаться и охлаждаться??? Или только приток с улицы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.