Rein
Здравствуйте всем!
в процессе проектирования канализации возник вопрос-КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АВАРИЙНЫЙ СБРОС ВОДЫ с котлов В КАНАЛИЗАЦИЮ?горячую сбрасывать нельзя-это понятно,а вот как охладить?проблема в том,что котельная полностью автоматизирована и нет человека,который бы мог в приямок подливать холодной воды с поливочного крана.....
и вообще (может знаете?) -как этот самый сброс рассчитать (3 котла-два из них по 1,9 куба,а один-2,4)?брать ли в этот расчет все котлы или аварийным одновременно рассматривается только один?
Заранее благодарен всем,кто сможет помочь!
Prof-13
Мы отвод воды от оборудования предусматриваем
в дренажный трубопровод с разрывом струи.
И надо брать все котлы.
bayd
Аварийный сброс теоретически происходит от одного котла. Предусматриваем колодец с приемной частью объемом 2,4 м3 (в данном случае это худший вариант) на выпуске перед сбросом в канализацию. До следующего аварийного сброса вода или испарится или остынет и смешается со следующей порцией.
Rein
а каким документом все же регламентируется возможное количество аварийных котлов?
разрыв струи-эт хорошо,но это не дает охлаждения кипятка.( и прошу прощения за возможно глупый вопрос-а дренажная труба зачем здесь?)
еще один колодец-дороговато будет-это раз,и потом-где его делать?внутри вроде бы нельзя...
Уважаемые специалисты,есть ли еще варианты?
заранее благодарен всем!
Виталий А
Эта тема совсем недавно обсуждалась здесь на этом форуме только на другой ветке. У вас не может быть аварийного слива с котлов на автоматике без присутствия чел. У вас просто сброс с предохранит.
клапанов для сброса давления. Кол-во воды небольшое, Клапан пырскнул, да и все. Или у вас какая то специфическая схема, мощные паровые котлы ?
С уважением, ВА
Rein
нет котлы водогрейные,однако экспертиза требует мероприятий по охлаждению этих сбросов перед отводом в канализацию huh.gif
Игорь Борисов
Да просто подмешайте с помощью электроклапана холодную воду... biggrin.gif Не знаю - разрешено ли это вообще...
Rein
электроклапан?я тож не знаю можно ли....приходят всякие идеи,электроклапаны,термодатчики ,автоматика всякая....а попроще можна?
Dimur
Охлаждение сброса необходимо.

Только поймите один момент: количество воды, уходящей через СБРОСНОЙ клапан, предохраняющий от превышения давления - литр или два (и это максимум). Что это означает? что в котельной можно выкопать ямку, поставить туда бак объемом 30 литров и залить водой (холодной). То, что сбросилось, по трубе отводить ко дну этого бака - выброс смешается с холодной водой в баке, и часть воды сверху (холодной) сольется в канализацию. Остальное останется в этом же баке остывать. Это все Гидрозатвором можно обозвать...

Bayd описал ту же ситуацию, только он видимо не понимает, что такое "колодец" с объемом 2,5 м3.

а аварийное опорожнение системы... да ещё в несколько кубов... зачем?
А как звучит дословно рекомендация экспетртизы???
Гость_Sasha
Про колодец правильно сказано было, такой колодец называется продувочный и 2,4 м3 - это что большой колодец что-ли? 2-х метровый колодец глубиной 2 метра примет 6 кубов воды любой температуры, вода остывает открываем задвижку и выпускаем в канализацию. Человек нужен будет только открыть задвижку. А про дорого могу сказать одно кольцо диаметром 2 м и высотой 0,9м стоит не дороже 2000-3000 рублей.
Rein
колодец может и не дорогой,да только где его ставить?на выпуске колодец стоит-на расстоянии 5,3 м от стены.впихнуть еще один не получится,а внутри -низзя!
Dimur
Цитата(Dimur @ May 17 2006, 17:56 )
А как звучит дословно рекомендация экспетртизы???

А как звучит дословно рекомендация экспетртизы???

ни в одном снипе нет аварийного опорожнения водогрейных котельных...
Rein
дословно звучит так-"пояснить схему охлаждения планового и аварийного сброса с котлов в сеть хоз-быт канализации "

Добавлено - 15:15
плановый-это понятно-котлы выключаются,вода в них охлаждается-потом слив!а вот аварийный....
Dimur
читайте мой пост от 17 мая, smile.gif и не вздумайте городить колодец на Nкубов - засмеют.
Rein
с баком,если честно затеи не понял-канализация-то самотечная,как это горячая водичка в бак попадет?(извиняюсь,если вопрос глупый получился smile.gif )...
прорабы мне тут сказали,что можно просто приямок 1х1х1 сделать,а там пока это все дойдет до хоз-быт канализации все и остынет!можно верить таким заявлениям?
Dimur
даже как-то не удобно... вы не слышали про "гидрозатвор"?
впрочем, яму копать всегда проще, чем подумать... дерзайте.
Rein
прошу прощения,а Вы согласовывали такую схему?она РЕАЛЬНО работает?исходя из того,что вода в трубе (t=95) идет без давления (самотеком),рискну предположить ,что это работать не будет!
Dimur
newconfus.gif
без комментариев.
Rein
ВСЕМ СПАСИБО,КТО НАШЕЛ ВРЕМЯ ПОМОЧЬ!!!!
Fireman
То, что предлагает г-н Dimur - это плановый сброс, а для аварийного сброса нужна емкость объемом не менее самого большого котла. А вообще, говорят, что можно просто на пол весь котел слить и все.
Игорь Борисов
Ну в таком случае - подмес с помощью чего нибудь электромагнитного или электроприводного... лучше электромагнитного - отверствие клапана открывается полностью мнгновенно в отличии от задвижки, а управлять можно датчиком сухого хода, расположенным в трубе аварийного сброса горячей воды... появилась вода - клапан открылся для подмеса, закончилась - закрылся... все элементарно...
Dimur
Цитата(Fireman @ May 23 2006, 21:49 )
То, что предлагает г-н Dimur - это плановый сброс, а для аварийного сброса нужна емкость объемом не менее самого большого котла. А вообще, говорят, что можно просто на пол весь котел слить и все.

Пожалуйста, покажите мне норму, которая требует опорожнять аварийно котел полностью не дожидаясь, когда он остынет до 25-30 град???

Нет и никогда не требовалось сливать несколько кубов кипятка куда бы то ни было: ни в канализацию, ни на пол (упаси Господь).

То, что требовали эксперты - это сброс с АВАРИЙНЫХ клапанов при превышении давления - а это не более нескольких литров кипятка - и то, что я там рисовал используют уже десятилетия как охладитель и воздухотделитель (аварийный сброс - сначала это распыленный до состояния тумана объем кипящей воды в пару литров, несущийся по трубопроводам со значительной скоростью; затем - просто поток кипятка, текущий до тех пор, пока не закроется сбросной клапан. Кстати, и не дай Вам Бог сделать "разрыв струи" видимым, без экранов - пар под давлением 3-5атм это не игрушки).
Мишаня
Авария на аварию не приходиться, котлы бывают разных объемов, в зависимости от этого и будет емкость аварийного сбороса, Я проектирую ВК для котельных и паротурбогенераторных комплексов, в данном случае мы устраиваем дреннажный приямок, в него может осущетвлен быть аварийный сброс, а оттуда откачиваем дреннажными насосами, один из них резервный. В дреннажном приямке она может отстояться и остыть, после чего отакачивайте в канализацию и не каких нарушений! У меня только сомнения по напорной сети канализации, нужно ли ставить Гаситель напора, и при каких напорах следует его устанавливать!
ПРОМЫШЛЕННИК
не менее самого большого котла. А вообще, говорят, что можно просто на пол весь котел слить и все.


ГОВОРЯТ что кур доят...

десятилетия как охладитель и воздухотделитель

smile.gif
ну мы называем это охладительным колодцем bestbook.gif
а парень рейн реЯльно жгет... biggrin.gif
"рискну предположить ,что это работать не будет!"
наеврное только что прочитал про гравитациооные веса воды при различной температуре...
anli3
привет товарищи.
а вопрос: сколько сбрасывает воды котел, КВ-ГМ-0,8 например?
Serg Ivanov
Цитата(anli3 @ 22.11.2021, 11:24) *
привет товарищи.
а вопрос: сколько сбрасывает воды котел, КВ-ГМ-0,8 например?

http://gidroprom.ru/kotel-kvgm-08-95.html
0,84 м3
svoroponov
У нас - химводоподготовка с ручным подключением - безнапорный бак - через предохранительные клапаны через разрыв струи с котлов сбросы направлены в этот бак. От бака насосная подпитка в линию котлов. Управление насосом с помощью пресостада на обратке. 20 лет работы. Бак расчитан на 2,5 ёмкости одного котла.Контроль заполнения бака по мерной трубке. Рабочее заполнение - пол бака.