Shtirlic
В подвале реконструируемого административного здания проложены полипропиленовые трубы хозяйственно-питьевого водопровода. Что-бы не было конденсата трубы изолировали теплоизоляцией. Теперь начала намокать теплоизоляция. Вентиляции на период строительства еще нет, подвал будет эксплуатируемый. Вопрос почему конденсат образовывается, на изолированной трубе? Как исправить ситуацию?
Dima_UA
а вы посмотрите как эту изоляцию сделали!
Shtirlic
Одели разрезанный вдоль теплоизоляционный цилиндр на смонтированные трубы.
anm
Сами трубы сухими остаются, изоляция сверху намокает?
Shtirlic
Со слов строителей трубы остаются мокрыми и теплоизоляция эту влагу впитывает, они в одном месте эту теплоизоляцию тронули и оттуда два ведра воды вылилось.
anm
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 14:46) *
Со слов строителей трубы остаются мокрыми и теплоизоляция эту влагу впитывает, они в одном месте эту теплоизоляцию тронули и оттуда два ведра воды вылилось.

Хм, на ум приходить только не правильно подобранная изоляция для данного диаметра труб.
Сергей Гутман
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 14:02) *
Одели разрезанный вдоль теплоизоляционный цилиндр на смонтированные трубы.

А скотчем строительным обмотали по всей длине?
Vict
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 10:48) *
Вопрос почему конденсат образовывается, на изолированной трубе?
1 неправильный расчет
2 неправильный монтаж
даниил
Цитата(Сергей Гутман @ 28.4.2010, 19:42) *
А скотчем строительным обмотали по всей длине?


можно поподробнее про строительный скотч?
а то чувствую что отстаю от жизни, в смысле от инноваций )))
Shtirlic
По всей длине ничем не обматывали, только в нескольких местах скрепляли
даниил
пост №8 читали? если читали, то дальше флуд.
Shtirlic
Всем спасибо за участие, расчет изоляции проверю, ну а неправильный монтаж я изменить не всилах
даниил
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 22:18) *
Всем спасибо за участие, расчет изоляции проверю, ну а неправильный монтаж я изменить не всилах


а если расчет был неправильно выполнен, то что, так все и останется?
Shtirlic
Здесь другой случай:
Для 20 градусов и 80% влажности толщина изоляции определена правильно 20 мм.
Но в условиях строительства влажность составляет 100%, а для влажности 90% я получил требуемую толщину изоляции 40 мм.
Vict
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 19:44) *
.
Для 20 градусов и 80% влажности толщина изоляции определена правильно 20 мм.
.....а для влажности 90% я получил требуемую толщину изоляции 40 мм.
huh.gif
Shtirlic
Vict, честно - не понял как понимать Ваш смайлик?
toddd
Случаем трубу не повредили, или конденсат ведрами это нормально?
Сергей Гутман
А то, что конденсат скапливается под изоляцией Вас не смущает?
Shtirlic
Цитата(Сергей Гутман @ 28.4.2010, 22:57) *
А то, что конденсат скапливается под изоляцией Вас не смущает?

А что это может означать?
toddd
Ну раз, Сергей Гутман, дает гарантию о целостности трубы, я успокаиваясь, умолкаю... biggrin.gif
инж323
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 11:48) *
Как исправить ситуацию?

Изменить паропроницаемость ТИ доступным способом.
Shtirlic
Значит при условии, что труба не повреждена надо нанести пароизоляционный слой. Но мокрая теплоизоляция=плохая изоляция, значит надо менять изоляцию на толщиной 20 мм или 40 мм?
Если это плохой стык, то при замене теплоизоляции, его переделываем.
Сергей Гутман
1. Существующая изоляция не работает вообще, неважно какая у нее толщина, т.к. под ней свободно гуляет воздух (в том пространстве где два ведра воды пряталось).
2. Вероятность утечки минимальна, свищ куда активнее дает о себе знать.
Изоляцию нужно переделывать, при этом не факт что существующей толщины не хватает.
Shtirlic
Цитата(Сергей Гутман @ 29.4.2010, 10:53) *
1. Существующая изоляция не работает вообще, неважно какая у нее толщина, т.к. под ней свободно гуляет воздух (в том пространстве где два ведра воды пряталось).
2. Вероятность утечки минимальна, свищ куда активнее дает о себе знать.
Изоляцию нужно переделывать, при этом не факт что существующей толщины не хватает.

Т.е. неправильный монтаж, и еще необходима действующая система вентиляции
Сергей Гутман
Принудительная вентиляция не всегда необходима, от изоляции сейчас только вред, ее лучше вообще снять, в будущем сделать нормально, хотел тыкнуть в грамотную статью про образовании конденсата на трубах, но не нашёл такой, может Вам повезёт больше, изучите физику процесса, множество вопросов отпадёт само.
Shtirlic
Спасибо всем за участие!
serdg911
Для ответа на Ваш вопрос необходимо уточнить несколько параметров, что позволить Вам самому разобраться – это не сложно. Надо замерить температуру и влажность воздуха и температуру трубопровода. Затем на основе таблицы зависимости количества влаги в воздухе и значения точки росы от температуры и влажности в помещении вы можете понять физический смысл происходящего процесса, а именно выпадение конденсата, а так же спрогнозировать, при каких параметрах данное явление перестанет происходить. Затем несложно будет сделать расчёт теплоизоляции и сравнить с фактической.