alsem
Здравствуйте!
Вот такой вопрос:
Есть
Настенный одноконтурный котёл Vaillant TurboTec VU INT 282/2-5 R-3. Работает в режиме ГВС (только). Находится в кафе (вент-агрегат, электроплиты, кассовые аппараты, и т.д.). Подключен к сети без стабилизатора напряжения. Между газопроводом и котлом, нет диэлектрической вставки. В конструкции котла применены однопроводные NTC-датчики. Заземление в сети - есть (а правильно работает или нет - неизвестно). Но в плату котла, это заземление - заведено.
Что происходило
Котёл выходил в ошибку. Ему "казалось", что температура за теплообменником или очень резко повышалась или вообще "заскакивала выше нормы". На мониторе котла, постоянно "скакала" температура подачи (35гр могли сразу переменитья на 80гр).
Сделано
- Замерил ток между газопроводом и сетевой "землёй" в розетке: 1-12mA.
- Менял платы. Результат - тот-же.
- Сравнивал (после получасового простоя котла) сопротивление NTC-датчиков. Одинаково.
- Сделал дополнительное заземление. С газовой трубы; с корпуса котла; с водопроводной части, собрал всё в одну колодку. И заземлил мимо платы, прямо на кабель подключения котла.
Что происходит
"Свистопляска" температур на мониторе - прекратилась. Котёл перестал выходить в ошибку. Благополучно работает. С дополнительной "землёй". Но ток между газопроводом и "землёй" в розетке, продолжает быть. Теперь правда - больше 8mA - не видел. Если дополнительную "землю" отсоединить, то всё повторяется. Но не сразу, а нарастает, в течении нескольких минут.

Вопрос
Что "это" может быть и как с "этим" бороться.

P.S.: какое-то... ддвойственное чувство...
Сергей Валерьевич
не пойму , чес слово.. у меня имергаз через узо прекрасно отработал 2 сезона, если бы были утечки на газовую, то узо бы вышибало... зато другая бяка, недавно ваще сдох, индикация показывает , переключается, а вот не запускается совсем, даже вент на продувку (2х контурн, принуд вент)..
jota
Попробуйте отключить котёл от электричества и проверить ток на газ - земля
alsem
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.4.2010, 17:10) *
не пойму , чес слово.. у меня имергаз через узо прекрасно отработал 2 сезона, если бы были утечки на газовую, то узо бы вышибало... зато другая бяка, недавно ваще сдох, индикация показывает , переключается, а вот не запускается совсем, даже вент на продувку (2х контурн, принуд вент)..

А Вы модель его сбросьте, если не тайна.

Цитата(jota @ 28.4.2010, 17:15) *
Попробуйте отключить котёл от электричества и проверить ток на газ - земля

Jota!
Мне даже выйти перекурить (от нахлынувшего) пришлось!
!!!!Вот это уже прокол!!!!
Ведь не измерял, в отключенном состоянии котла!
Башку заклинило. Бывает, что идут наводки по газовой трубе (не то газовщики от коррозии защищаются, не то ещё чего-то). Старые котлы, с однопроводными NTC-датчиками, к таким штукам чувствительны. Вот и замеры делал на подключенном котле - ДУРЕНЬ laugh.gif .
С утра, туда слетаю и сниму замеры. По всякому. Уже.

Господа! Спасибо за помощь!
alsem
Сегодня померял - в отключенном состоянии.
Сетевая "земля"-газовая труба: 8-65ma.
Ещё раз - Спасибо за помощь!

Правда теперь полный туман. В пост-1, штоб никого не путать, не указал, что рядом работает точно такой-же котёл. Только, atmo, а не turbo. И не на ГВС, а на вентиляцию. И до "параллельного" заземления, один котёл - "глючил" а второй - работал как положено. И подключены эти котлы одинаково. И друг с другом имеют "перемычку" из двух медных трубопроводов.
Потому и и искал неисправность котла а не внешнюю причину. Осмотром - проверил коммутацию. Окисленных клемм - нет.

Чепуха какая-то blink.gif

Ну и ладно. biggrin.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(alsem @ 28.4.2010, 16:52) *
А Вы модель его сбросьте, если не тайна.

да какая там тайна...
плату снял, визуально все в норме... а влазить в проц не хочется, опыта ремонта их нет...
на гарантию не ставил, так как знаю их сервис хорошо...
возможно придется искать спеца или брать новую плату.. благо тепло на улице, лето в переди, а покупаться можно и под проточником электрическим..
может у кого есть схема платы на него или еще что, то посмотрел бы, натолкнуло б на мысль
CNFHSQ
Фирма эксплуатирующая настенные котлы (Аристон, 24 кВт) в многоквартирном доме выдала предписание об установке стабилизаторов на котел. не подскажете:
-насколько это мероприятие необходимо.
-марку и стоимость.