Здравствуйте!
Вот такой вопрос:
Есть
Настенный одноконтурный котёл Vaillant TurboTec VU INT 282/2-5 R-3. Работает в режиме ГВС (только). Находится в кафе (вент-агрегат, электроплиты, кассовые аппараты, и т.д.). Подключен к сети без стабилизатора напряжения. Между газопроводом и котлом, нет диэлектрической вставки. В конструкции котла применены однопроводные NTC-датчики. Заземление в сети - есть (а правильно работает или нет - неизвестно). Но в плату котла, это заземление - заведено.
Что происходило
Котёл выходил в ошибку. Ему "казалось", что температура за теплообменником или очень резко повышалась или вообще "заскакивала выше нормы". На мониторе котла, постоянно "скакала" температура подачи (35гр могли сразу переменитья на 80гр).
Сделано
- Замерил ток между газопроводом и сетевой "землёй" в розетке: 1-12mA.
- Менял платы. Результат - тот-же.
- Сравнивал (после получасового простоя котла) сопротивление NTC-датчиков. Одинаково.
- Сделал дополнительное заземление. С газовой трубы; с корпуса котла; с водопроводной части, собрал всё в одну колодку. И заземлил мимо платы, прямо на кабель подключения котла.
Что происходит
"Свистопляска" температур на мониторе - прекратилась. Котёл перестал выходить в ошибку. Благополучно работает. С дополнительной "землёй". Но ток между газопроводом и "землёй" в розетке, продолжает быть. Теперь правда - больше 8mA - не видел. Если дополнительную "землю" отсоединить, то всё повторяется. Но не сразу, а нарастает, в течении нескольких минут.
Вопрос
Что "это" может быть и как с "этим" бороться.
P.S.: какое-то... ддвойственное чувство...