Всем доброго времени суток!
Имеется протокол испытаний (см. аттач)
Прошу помочь в схеме системы водоподготовки.
seriy04
А для водоснабжения чего нужна эта скважина?и какая производительность?
Mr. S
Скважина нужна для водоснабжения небольшого поселка с ПМЖ.
Производительность: не скажу, т.к. нет данных.
Имеется коттедж в этом самом поселке и Клиент предпочетает пить очищенную воду.
Но вот и вопрос в связи с этой шляпой: какую схему водоподготовки целесообразнее применить.
BUFF
Цитата(Mr. S @ 5.5.2010, 0:16) *
Скважина нужна для водоснабжения небольшого поселка с ПМЖ.
Производительность: не скажу, т.к. нет данных.
Имеется коттедж в этом самом поселке и Клиент предпочетает пить очищенную воду.
Но вот и вопрос в связи с этой шляпой: какую схему водоподготовки целесообразнее применить.

На коттедж - толкнуться к нормальному продавцу систем обезжелезивания, чтобы они там посчитали схему и оборудование под нее, включая монтаж и наладку.
andrey R
Цитата(BUFF @ 5.5.2010, 0:25) *
На коттедж - толкнуться к нормальному продавцу систем обезжелезивания

Грязевик, колонка-аэратор с компрессором, колонка с БИРМом, угольный фильтр. Но жесткость малька зашкаливает. Если клиент зело капризный, тогда еще умягчение
Mr. S
andrey R! Спасибо.
Mr. S
Еще вопрос: какой элемент в системе водоподготовки эффективно убирает мутность?
andrey R
Надо знать природу мутности. Она может быть обусловлена совершенно разными причинами. Как правило, для артезианской воды специальных аппаратов для снятия мутности не предусматривают, она снимается попутно.
Mr. S
Похоже на правду, други?
vadim999

Если скважена совсем новая (или малое и редкое потребление), попробуйте ее просанировать(?). За подробностями обращайтесь к Профи.
"Маленькая хитрость" следующую пробу отбирайте после продолжительной откачки воды.
Сергей Гутман
Маленькое пояснение, продолжительная откачка воды - от 96 часов smile.gif
Vanishua
Подскажите пожалуйста, как посчитать производительность системы умягчения-обезжелезивания, если известно что арт. скважина обеспечивает водой детский лагерь 300-350 человек в летние месяцы.
alexandrpjatkov
Цитата(Vanishua @ 19.1.2011, 13:49) *
Подскажите пожалуйста, как посчитать производительность системы умягчения-обезжелезивания, если известно что арт. скважина обеспечивает водой детский лагерь 300-350 человек в летние месяцы.

Производительность ссистемы водоподготовки берется исходя из водопотребления данного лагеря (к этой цифре производители и поставщики иногда рекомендуют добавлять 10-20% т.к. оборудование проходит испытания в лабораторных условиях, которые могут отличаться от условий на конкретном объекте). Расход потребляемый лагерем можно посчитать по СНиП 2.04.01-85*
alexandrpjatkov
Плюс в эти 10-20% входит то что фильтрующая загрузка со временем засоряется и пропускная способность становится хуже.
pronskih
Умягчать нужно воду обязательно, потому что показатель Жесткость общая выше ПДК. Не обязательно до 0,1 мг-э/л, можно байпасом подмешивать умягченную воду и жесткую, чтобы был меньше расход соли.

А там где потребляется вода, поставить хотя бы бытовые фильтры с обратным осмосом.

Чтобы мутность убирать нужно ставить осветлитель.

Моя схема была бы такая:

- грязевик или механический фильтр до 100мк
-фильтр-осветлитель - с FilterAG например,
-фильтр-обезжелезиватель - с GreenSand
-фильтр-умягчитель - сильнокислотный катионит Dowex или Ку-2-8

очень бы хотелось поставить угольный фильтр после всех этих дел.

Birm работать не будет - рН низкий для него.
колонну-аэратор с таким количеством железа очень осторожно применяют и потом с ней глаз да глаз нужен... Если проскоки железа начнутся, испортите загрузку в следующих фильтрах.