Объясните принцип работы этой схемы, мне вроде понятно, но с таким не приходилось сталкиваться.
Схема холодилки показана на рисунке

Спецификация

Можно ли данной схемой поддерживать не только температуру охлаждаемого воздуха, но и поддерживать влажность совместно с пароувлажнителем(распологается последним по движению воздуха) и тэном(распологается самым первым по движению воздуха). Установку устанавливали немцкие специалисты на операционные блоки, вроде дожна работать, но после вылета контроллеров управления проверить это очень трудно.
Приток 7400 м3/час
Мощность охлаждения 45 кВт (0-10В)(испаритель R407C расход 32,4 м3/час 113,3 кPa)
ТЭН (2 ступени вкл/выкл, 1 регулируются плавно(0-10В))
Пароувлажнитель 45 кг/час
А в чем именно проблема? Схема стандартная для обычной холодильной машиной с регулировкой производительности...
Проблема во влажности, так как нет 2 ступени подогрева не понятно, как эта установка поддерживает влажность летом. На диаграмме влажности вроде можно добиться уменьшения относительной влажности, но сможет ли эта установка это обеспечить.
Полагаю что доблестные немцы накосячили. Нагреватель по нормальному ставится после охладителя. Иначе действительно непонятно как осушать в случае если охлаждение не требуется. Ну на холодной решетке все равно часть воды уйдет но решение бестолковое.
Схема холодильной машины с конденсатором и испарителем в потоках подачи и вытяжки.
А где сама камера (кондиционер)? Вы сориентируйтесь сами сначала, а потом можете и на немцев бочки катить.
Boris Blade
13.6.2010, 20:07
функциональную схему установки давайте.
А то не понятно, в сообщении 1: ТЭН (2 ступени вкл/выкл, 1 регулируются плавно(0-10В))
в сообщении 2: ...нет 2 ступени подогрева...
че там в комплекте поставки написано?
HellHound
13.6.2010, 21:44
Цитата(Boris Blade @ 13.6.2010, 23:07)

функциональную схему установки давайте.
А то не понятно, в сообщении 1: ТЭН (2 ступени вкл/выкл, 1 регулируются плавно(0-10В))
в сообщении 2: ...нет 2 ступени подогрева...
че там в комплекте поставки написано?
1- электронагреватель
2- рекуператор
3- гликолевый нагреватель
4- фреоновый охладитель
5- парогенератор
это по движению воздуха приточки
Boris Blade
14.6.2010, 11:58
п.3 это калорифер ?
ПС вижу несколько сходных тем одного автора, может объединить их в одну?
Управлять влажность можно: зимой калорифер + парогенератор, летом калорифер + фреоновый охладитель.
Цитата(Boris Blade @ 14.6.2010, 12:58)

Управлять влажность можно: зимой калорифер + парогенератор, летом калорифер + фреоновый охладитель.
Можно конечно, но судя по описаниям автора охладитель стоит в потоке последним, поэтому снижать влажность крайне проблематично.
HellHound
16.6.2010, 16:49
Мои темы, можно и в одну сложить. Проблема летом с влажностью, снижать ее не получается, вот и стоит вопрос как это сделать, если это возможно существующим оборудованием.
Boris Blade
16.6.2010, 17:33
А эта установка некомплектная/неисправная ? Почему вопросы появились?
HellHound
17.6.2010, 6:48
У нее вылетели контроллеры pco2 2 шт, а что в них было никто не знает.
Boris Blade
17.6.2010, 6:58
Поставщик/производитель что говорит?
HellHound
18.6.2010, 4:56
Его нет, он в германии при участии какой то фирмы в москве, фирма была липовая, ее искали, найти не смогли
Boris Blade
18.6.2010, 8:42
А в Германии знаете кто делал? Может к нему попробывать обратится. А с контроллерами что приключилось?
HellHound
18.6.2010, 13:01
ROX Klimatechnik стоял штамп на проекте. Им писали, но никто ничего сказать толком не смог.
Boris Blade
18.6.2010, 18:27
А Вы изготовителю письмо напишите с вопросами от имени больницы.
Возможно там все проще задумано, когда охладитель работает он сгоняет влагу с воздуха, а недостающую часть восполняет пароувлажнитель.
А что делать с переохлажденным воздухом?
Boris Blade
21.6.2010, 6:15
А чего он должен переохлаждаться. Судя по схеме ХМ там точное регулирование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.