Mr. S
Всем доброго времени суток!

Дано:
- ККБ PU-10YAKD Mitsubishi Electric;
- фреоновой испаритель (в канал воздуховода) RF 80-50 (без терм. (левый)) NED;
- элемент термостатический TEX 5;
- корпус вентиля TE 5;
- узел клапанный №03 (TE5) 067B2791;
- вентиль соленоидный EVR10 032F1214;
- катушка электромагнитная IP 67 018F6701 для вентиля соленоидного;
- стекло смотровое SGN 16s ;
- фильтр-осушитель DCL 165s 023Z4524.


Необходима схема коммутации ККБ и воздухоохладителя с использованием элементов обвязки.
Честно скажу забыл как правильно это сделать.
Mr. S
Ничего не дождался, зато сам нарисовал:
SSA
Где-то примерно так, только фильтр (защита ТРВ) и стекло (индикатор влаги и заправки) перенести между клапаном и ТРВ.
+ контроллер для секций охлаждения PAC-IF01B-E. http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/pro...ac-if011b-e.pdf Там же требования к испарителю.
airwave
Все так, но не так rolleyes.gif

Если в наружном блоке есть свой LEV, то ТРВ уже не нужен.
Впервые вижу фильтр и глазок на паровом трубопроводе...