Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
koja
Проблема в следующем. Ставим привод на заслонку наружного воздуха. Привод должен работать по следующему алгоритму. Лето-полностью открыта заслонка. Зима - заслонка приоткрыта на 50% и также должна закрываться при сработке защиты от замерзания. Все должно быть реализовано на одном приводе. Привод естественно Belimo. Трудность - в выборе типа привода. Думаем ставить с аналоговым управлением(0...10 В) с возвратной пружиной. И не знаем как увязать его с контроллером. Выбранный контроллер ("Раут"Украина) работает на регулировку приводами 3-х ходовых клапанов на калорифере и на воздухоохладителе. Не знаем как увязать в контроллере упрвление и приводом заслонки. Что-то и наш автоматчик тормозит....
Р.S. Сам проектеровщик ОВ и даю задание автоматчику. Извините, если сумбурно описал проблему....
LordN
нужно реализовать следущее
снять питание с привода при остановке или аварии.
на упрвление подать +5В по сигналу "зима"
и 10В по сигналу "лето"
Boris Blade
Можно включить такую заслонку по типу заслонки рециркуляции, с програмным ограничением закрытия. Но это если контроллер поддерживает управление рециркуляцией.
Usach
Цитата(koja @ 8.6.2010, 3:01) *
......Лето-полностью открыта заслонка. Зима - заслонка приоткрыта на 50% и также должна закрываться при сработке защиты от замерзания. .......


Алгоритм управления ещё должен зависеть от того какая "беда" будет, если зимой все-таки на 100% откроется.
Почему вообще это надо?
Chabol
РАУТ АВТОМАТИК (производитель контроллера) даст Вам консультацию 100%, поскольку чтобы продавать свои устройства он их программирует под любые задачи бесплатно.
koja
Цитата(Usach @ 8.6.2010, 13:14) *
Алгоритм управления ещё должен зависеть от того какая "беда" будет, если зимой все-таки на 100% откроется.
Почему вообще это надо?

Беды не будет. Просто при низких температурах хочется экономить тепло.
Usach
Цитата(koja @ 9.6.2010, 13:40) *
Беды не будет. Просто при низких температурах хочется экономить тепло.


Уменьшая сечение без понижения мощности приточного вентилятора?? Вы думаете таким образом "просадить" вентилятор? Не проще воздуховод задвижкой прекрывать на зиму. Ну или сделать мини-байпас друго сечения.
Boris Blade
Че бы и нет, регулируют же клапаном воду. Только мастерски посчитать железо надо.
Usach
...ещё бы характеристики вентилятора были бы такими же пологими, как у насоса....Но, хотя в теории.Да под одеялом...
koja
Я забыл сказать , что есть еще заслонка на рециркуляции. Лето-закрыта. Зима - открыта.
Usach
Цитата(koja @ 12.6.2010, 13:33) *
Я забыл сказать , что есть еще заслонка на рециркуляции. Лето-закрыта. Зима - открыта.


Ну, вот. Другое дело.