Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация с RMXS160D следующая, при включении питания (подаём на внутрянки и блоки BP, через минут 5 подаём на наружку), загорается led 3, мигает led 2 (на плате наружного блока). Вроди всё нормально и ждём начала работы. но продолжаться подготовка неограниченное время (однажды даже стоял сутки). Далее, блок через минут 10 - 12 после включения без проблем резетится, заходит в тест. тест проходит до режима, led 2 мигает - led 6 горит (управление пуском охлаждения). Проходит 30 мин и блок становится в аварию, горят led 2 и led 3. авария на внутрянке - u3 (не пройден пробный запуск). Всего внутрянок 5, все кассеты с настенными пультами. Авария такая на одном из пультов.
А пред история такая, зак не платит денег, сопротивляется подписывать документы. Сервис инж. по команде демонтирует с рабочего (но конечно обесточенного) наружного блока плату управления. после захода денег на р/с, плата едет на место и начинается такая вот катавасия.
Может будут какие то мнения, Господа?