Leeps
Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация с RMXS160D следующая, при включении питания (подаём на внутрянки и блоки BP, через минут 5 подаём на наружку), загорается led 3, мигает led 2 (на плате наружного блока). Вроди всё нормально и ждём начала работы. но продолжаться подготовка неограниченное время (однажды даже стоял сутки). Далее, блок через минут 10 - 12 после включения без проблем резетится, заходит в тест. тест проходит до режима, led 2 мигает - led 6 горит (управление пуском охлаждения). Проходит 30 мин и блок становится в аварию, горят led 2 и led 3. авария на внутрянке - u3 (не пройден пробный запуск). Всего внутрянок 5, все кассеты с настенными пультами. Авария такая на одном из пультов.
А пред история такая, зак не платит денег, сопротивляется подписывать документы. Сервис инж. по команде демонтирует с рабочего (но конечно обесточенного) наружного блока плату управления. после захода денег на р/с, плата едет на место и начинается такая вот катавасия.
Может будут какие то мнения, Господа?
alexey_d
а как насчёт накинуть манометры и посмотреть в момент ошибки,какое давление!?
Leeps
Цитата(alexey_d @ 18.6.2010, 22:31) *
а как насчёт накинуть манометры и посмотреть в момент ошибки,какое давление!?

Давление чего? Что это даст?
alexey_d
Давление воды! В фреонотрассе! rolleyes.gif Давление фреона конечно, что бы понимать на каком этапе он вываливается в аварию!
Leeps
Цитата(alexey_d @ 19.6.2010, 14:44) *
Давление воды! В фреонотрассе! rolleyes.gif Давление фреона конечно, что бы понимать на каком этапе он вываливается в аварию!

Система инверторная. К Какому давлению Вы планируете привязаться? Кроме того, понимание давления что нам даёт? О чём скажет? Не совсем я что то Вас понимаю...
Leeps
Цитата(Leeps @ 19.6.2010, 11:45) *
Давление чего? Что это даст?

Имелось в виду нагнетание, всасывание? Р чём мы говорим?
alexey_d
Для начало нужно машинку понимать в какой момент что она тестит,и на каком этапе вываливается авария там нужно и рыть! Так как DAIKIN техника навёрнутая есть специальный прибор,адаптер для компа с помощью него видна вся картина по наружным и внутренним блокам! Для начало проверь количество внутренних и наружных блоков которые он видит,затем загони в тест и проверь все ли внутренние начали работать,проверь правильность подключения проводки к клемам f1 f2, и всё же накинь манометры и посмотри на давление в момент перед самой ошибкой,есть ещё пару приколов,но для начала проделай,то что тебе советуют! rolleyes.gif
Leeps
Цитата(alexey_d @ 21.6.2010, 18:20) *
Для начало нужно машинку понимать в какой момент что она тестит,и на каком этапе вываливается авария там нужно и рыть! Так как DAIKIN техника навёрнутая есть специальный прибор,адаптер для компа с помощью него видна вся картина по наружным и внутренним блокам! Для начало проверь количество внутренних и наружных блоков которые он видит,затем загони в тест и проверь все ли внутренние начали работать,проверь правильность подключения проводки к клемам f1 f2, и всё же накинь манометры и посмотри на давление в момент перед самой ошибкой,есть ещё пару приколов,но для начала проделай,то что тебе советуют! rolleyes.gif

rolleyes.gif буду проделывать rolleyes.gif
alexey_d
Бог в помощь,как помучаешь отпишись!
Leeps
Вчера попали на объект, после кучи согласований, документальных. Так вот, отключая последовательно внутрянки (и обновляя конфигурацию), была обнаружена подозрительная голова.
Ну, а дальше было проще.... В итоге, за потолком, под свежим гипсом наблюдаем пережатую жидкостную магистраль. smile.gif
Проблему устранили, Заку под подпись передали рабочую систему smile.gif

P.S. От такие ребусы бывают smile.gif
alexey_d
Вот - вот! А я что говорил! Нужно копать копать и ещё раз копать! так как чудес не бывает! rolleyes.gif