Есть модули ТЕКОНИК хочу через ОРС MODBUS RTU по RS485 связать его со СКАДА системой. Без использования контроллера. Не получилось ОРС не опрашивает модуль. Как считаете так возможно сделать?
Не получится. Теконики не работают с модбасом, у них ASCII протокол T4000 (на базе ADAM4000).
http://www.tecon.ru/catalog/3/12/fullВам нужен теконовский OPC сервер.
То есть без написания драйвера не получится. Жаль идея уж мне очень нравилась
Получится, но с теконовским OPC
Ок, сейчас поищу их ОРСшник
Нашел! TeconOPC сервер 2.5 Проблема только в том что по T4000 он не работает только по TCP/IP
Точно. Теконовский связывается только с контроллером, напрямую с модулем нельзя.
Теоретически можно попробовать OPC сервер ICPDAS. В нем выбрать модуль аналогичный теконику. Может будет работать а может и нет. Некоторые команды могут отличаться.
Сейчас попробую, может с ним будет работать