Александр Васильев
Господа, прошу великодушно помочь)

В коттедже в котельной стоят 2 котла, помещение котельной на 1м этаже. Атмосферные котлы, по 41 кВт. Задаю вопрос котельщикам, что сделано - отвечают, сделана естественная вытяжка из котельной. задаю вопрос -сколько нужно притока? Говорят, не знаем .. все и так работает уже 2 года. Пи**ец, однако.
Дом еще не заселен, в нем пока не работают 4 кухонные вытяжки, 8 санузловых вытяжек, + камин. в этой ситуации все у них нормльно, котлы работают. а какого будет котлам когда вся эта вытяжная компания заработает???

Глянул по котлам в документации жгут в пике на двоих до 10м3/газа в минуту.
Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха.

Стало быть, 1000 кубов воздуха нужно для работы двух котлов.

В котельной есть окошко, я изначально предложил им держать его открытым. Но заказчик хочет механический приток.
Приток на 1000м3/час, подогреваем до +5 от -26, +аварийный без нагревателя? так? аварийный включается по датчику давления в основном притоке? приточка остановилась, включилась аварийная приточка? или просто клапан на улицу?

подскажите плз.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Андрей 113
Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 17:39) *
Господа, прошу великодушно помочь)

В коттедже в котельной стоят 2 котла, помещение котельной на 1м этаже. Атмосферные котлы, по 41 кВт.
Глянул по котлам в документации жгут в пике на двоих до 10м3/газа в минуту.
Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха.

Стало быть, 1000 кубов воздуха нужно для работы двух котлов.

В котельной есть окошко, я изначально предложил им держать его открытым. Но заказчик хочет механический приток.
Приток на 1000м3/час, подогреваем до +5 от -26, +аварийный без нагревателя? так? аварийный включается по датчику давления в основном притоке? приточка остановилась, включилась аварийная приточка? или просто клапан на улицу?

подскажите плз.


10м3/мин для 82кВт круто. Наверно ошиблись с единицами, скорее всего 10 кубов в час. Итого получается 100 кубов воздуха в час. Решетку в двери или стене.
vovganmgk
вообщето надо 13,5м3 приточного воздуха на 1м3 сжигаемого природного газа smile.gif так вам скажет любой газовщик

итого считаем 13,5 *11,1 =149,85 кубов в час свежего воздуха

ваша ошибка в том что сжигается 10кубов час а не в минуту, смотрим внимательнее свои таблички smile.gif
Александр Васильев
Спасибо, что откликнулись! да, блин, в час же конечно!))
А что с аварийной приточкой? Заказчик хочет чтоб было все по буквоедски согласно норм. надо?
tiptop
Цитата(vovganmgk @ 1.7.2010, 18:12) *
считаем 13,5 *11,1 =149,85 кубов в час свежего воздуха

Почему 13,5, а не, скажем, 12,8 ? smile.gif
Вообще-то, для атмосферных горелок может потребоваться коэффициент избытка воздуха и 1,5 ( ≈14 м3 на м3, при одинаковой температуре газа и воздуха).
А "11,1" - это откуда ?
vovganmgk
Цитата(tiptop @ 2.7.2010, 1:59) *
Почему 13,5, а не, скажем, 12,8 ? smile.gif
Вообще-то, для атмосферных горелок может потребоваться коэффициент избытка воздуха и 1,5 ( ≈14 м3 на м3, при одинаковой температуре газа и воздуха).
А "11,1" - это откуда ?


покрайней мере у нас в регионе экспертиза требует число 13,5 или более.
11,1 из таблички по котлам, черным по белому написано 5,55м3 в час на 1 котел
demon185
Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 19:33) *
Спасибо, что откликнулись! да, блин, в час же конечно!))
А что с аварийной приточкой? Заказчик хочет чтоб было все по буквоедски согласно норм. надо?

Аварийная расчитывается на 10 крат если не ошибаюсь.
Александр Васильев
Ок. нужно подавать 150м3/час. В руководстве по монтажу котла написано -рекомендуется подавать уличный воздух.
воротить приточку на 150м3/час?
или взять решеткой из смежных помещений, организовав там избыток по притоку, отрегулировав соответствующим образом системы по смежным помещениям?
alexius_sev
Цитата(Александр Васильев @ 2.7.2010, 11:40) *
Ок. нужно подавать 150м3/час. В руководстве по монтажу котла написано -рекомендуется подавать уличный воздух.
воротить приточку на 150м3/час?
или взять решеткой из смежных помещений, организовав там избыток по притоку, отрегулировав соответствующим образом системы по смежным помещениям?

Ты чего? какие смежные, в стене делай решетку около пола, вот и все, есть там наружная стена в котельной? (трубу загони в стену, никаких смежных помещений!!!, в котельной по правилам должна быть легкосбрасывемая конструкция (окно ), через него тоже можно
shadow
Приточный воздух подогревается за счет отопительного прибора. Приточная решетка в наружной стене или двери.
tiptop
Цитата(alexius_sev @ 2.7.2010, 13:51) *
в стене делай решетку около пола

Если решётка будет низко над землёй, то зимой её может занести снегом.
Лучше этот проём сделать повыше, а в помещении котельной от него опустить теплоизолированный воздуховод ближе к полу.
zeman
Воздух в приточке нужен не только на горение, но и на трехкратную вентиляцию помещения котельной.
tiptop
Цитата(zeman @ 2.7.2010, 17:24) *
но и на трехкратную вентиляцию помещения котельной.

Может быть, "без постоянного присутствия" хватит и однократной ?
Вообще, если горелка атмосферная, то вентиляцией с механическим побуждением, наверное, легко получить то, что продукты горения пойдут не в дымоход... smile.gif
CNFHSQ
Цитата(zeman @ 2.7.2010, 17:24) *
Воздух в приточке нужен не только на горение, но и на трехкратную вентиляцию помещения котельной.

А котельная ли это? Что то я засомневался, в правилах (до 0,7...) нет современного определения нижнего мин. мощности для котельной.
CNFHSQ
И в СНиП 2-35-76 тоже.
motov
Источник ьеплоснабжения такой мощности, дабы не подподать под требования к котельной, "обзывается" теплогенераторной (или топочной, где как). Расход воздуха в холодный и переходный периоды года принимается равным сумме расходов воздуха на горение и обеспечение трехкратного воздухообмена. В теплый период года расход воздуха на ассимилляцию теплоизбытков может оказаться больше суммы на горениеи трехкратный воздухообмен, в этом случае за расчетный расход приточного воздуха принимается расход на ассимиляцию теплоизбытков.
Организация вентиляции - решетка или две решетки в наружной стене на высоте согласно п.7.3.2 СНиП 41-01-2003 (п.7.3.3 читать тем, кто хочет соединить проемами котельную со смежными помещениями).
motov
При условии сжигания (в расчетный период года) 100м3/ч воздуха, при условии, что на трехкратный воздухообмен требуется еще 100 м3/ч (предположил судя по мощности котлов габариты котельной), получается 200 м3/ч. Суммарная площадь живого сечения приточных решеток порядка 0,06м2.
baniffaciy
Цитата(Александр Васильев @ 1.7.2010, 19:39) *
.......Глянул табличку Расход воздуха для горения газа.jpg - для сгорания 1 м газа требуется до 10м воздуха..........
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Ув. Александр Васильев!
Будьте добры выложите книжку из который Вы
взяли выше указанную таблицу или хотя бы
название данной книги.

Спасибо!
CNFHSQ
Цитата(motov @ 5.7.2010, 8:10) *
Источник ьеплоснабжения такой мощности, дабы не подподать под требования к котельной, "обзывается" теплогенераторной (или топочной, где как). Расход воздуха в холодный и переходный периоды года принимается равным сумме расходов воздуха на горение и обеспечение трехкратного воздухообмена. согласно п.7.3.2 СНиП 41-01-2003

"6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов"-СНиП 41-01-2003
ruben
Посмотрите в соседнюю ветку - там всё расписано
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12893