Сплит-система
molotoboec
10.7.2010, 1:43
Объясните мне молодому зелёному, внешний блок конденсатора должен обязательно находиться на улице, либо может спокойно стоять в жилом помещении.
2. Проблемка ещё есть. конденсатор(внешний блок) Midea находится в жилом помещении. Температура окружающего воздуха довольно таки высокая, градусов 30. На внутреннем блоке кассетного типа ( постоянно горит alarm. Вентиляторы как внутреннего так наружнего блока тупо крутятся, а хладагент не курсирует. После рестарта - начинает курсировать фреончик, но поток опять поток фреона останавливается, а вентиляторы тупо крутятся. В чем проблемка?
molotoboec
10.7.2010, 9:28
Цитата(sl2010 @ 10.7.2010, 6:46)

перегрев системы
ты имеешь в виду - повышение температуры конденсации? как бороться с перегревом?
Вынести внешний блок на улицу
molotoboec
10.7.2010, 10:07
Цитата(Anat56 @ 10.7.2010, 10:01)

Вынести внешний блок на улицу
внешний блок всегда должен быть на улице?
Цитата(molotoboec @ 10.7.2010, 12:07)

внешний блок всегда должен быть на улице?
Да, но возможны варианты когда внешний блок устанавливается в техпомещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Но это приводит к потери холодопроизводительности.
molotoboec
10.7.2010, 10:31
Цитата(Anat56 @ 10.7.2010, 10:26)

Да, но возможны варианты когда внешний блок устанавливается в техпомещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Но это приводит к потери холодопроизводительности.
ага, как раз конденсатор находится в техпомещении (вент. комната), в стенке еть маленькая дырка на улицу. Другой конденсатор находится в комнате с бойлерами и аккумуляторами тепла.
molotoboec
10.7.2010, 10:44
правильно я понимаю, что в итоге повышается давление конденсации хладагента, вследствии чего срабатывает реле высокого давления, который отключает компрессор, вследствии чего фреон перестаёт циркулировать в системе. значит дело во внешнем блоке, его размещении в невентилируемом техпомещении?
Цитата(molotoboec @ 10.7.2010, 12:44)

правильно я понимаю, что в итоге повышается давление конденсации хладагента, вследствии чего срабатывает реле высокого давления, который отключает компрессор, вследствии чего фреон перестаёт циркулировать в системе. значит дело во внешнем блоке, его размещении в невентилируемом техпомещении?
Совершенно верно
alexey_d
15.7.2010, 17:14
конденсатор чистить пробовали? 30 градусов это нормальная температура при которой блок не должен вырубаться! Помойте блок( желательно кёрхером),потом накиньте манометры и пощупайте давление как низкое так и высокое! Может машина просто перезаправлена!
molotoboec
15.7.2010, 19:17
Цитата(alexey_d @ 15.7.2010, 17:14)

конденсатор чистить пробовали? 30 градусов это нормальная температура при которой блок не должен вырубаться! Помойте блок( желательно кёрхером),потом накиньте манометры и пощупайте давление как низкое так и высокое! Может машина просто перезаправлена!
Конденсатор стоит в чистом техпомещении и поэтому теплобменник абсолютно чистый, сам видел - веришь да?!

Ещё вопрос - от внешнего блока идут 2 внутренних (кассетные)- компрессор не хочет запускаться, ибо на одном внутреннем горит аларм. Проблема может быть в дренаже? Одним глазом глянул, что в некоторых местах труба идёт с подъёмами.
А причем здесь дренаж? Дренаж сам по себе, чисто механическая система, с кондиционером никакими датчиками не связана.
Тут странно, что если рубит по высокому давлению, то чего тогда вентиляторы продолжают крутиться? И если это мультик, то авария по высокому давлению она общая для всей системы должна быть, а у вас тока на одном внутреннем аларм горит.
Вообще на этом кондиционере есть возможность код аварии получить и узнать что конкретно является причиной. Помсотрите инструкцию пульта.
Boris Blade
16.7.2010, 14:31
Может датчик дренажа и останавливает компрессор, че то такое было.
ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?
Boris Blade
16.7.2010, 14:58
Кондиционер Аcson был кассетный, там есть датчик уровня и помпа.
Цитата(antosha @ 16.7.2010, 15:55)

ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?
В любом (практически) кассетнике ЕСТЬ помпа... и Есть датчик уровня с двумя положениями - среднее - рабочее (помпа вкл), верхнее - авария - переполнение... если мультик дает аварию только на 1 блок, основные варианты:
1. "завис" поплавок помпы - снять ванну - проверить
2. отвалился(ись) датчик(и), включая датчик холла на моторе вент-ра (если есть)- проверить соединения
3. потеряна связь с наружним блоком (на внешнем адрес есть, а связи нет) - проверить
А самое лучшее - потратить полчаса на поиски сервис-мануала в интернете, найти код аварии (даже мнемонический - по миганию лампочек) и не гадать.....
molotoboec
17.7.2010, 1:38
Цитата(vlad980 @ 16.7.2010, 18:06)

В любом (практически) кассетнике ЕСТЬ помпа... и Есть датчик уровня с двумя положениями - среднее - рабочее (помпа вкл), верхнее - авария - переполнение... если мультик дает аварию только на 1 блок, основные варианты:
1. "завис" поплавок помпы - снять ванну - проверить
2. отвалился(ись) датчик(и), включая датчик холла на моторе вент-ра (если есть)- проверить соединения
3. потеряна связь с наружним блоком (на внешнем адрес есть, а связи нет) - проверить
А самое лучшее - потратить полчаса на поиски сервис-мануала в интернете, найти код аварии (даже мнемонический - по миганию лампочек) и не гадать.....
спасибо всем за помощь, посижу, поищу в нете инфу про Мидею, и стану опять пробовать
Цитата(antosha @ 16.7.2010, 14:55)

ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?
Насос встроенный внутри и я склоняюсь к мысли разобрать и посмотреть поддон.
Crossfire
27.7.2010, 10:15
Alarm у Midea это авария по верхнему уровню дренажного поддона. Датчик уровня (геркон+магнит) включает только аварию по превышению уровня. Дренажный насос вращается постоянно, как только поступает сигнал на включение компрессора в режиме охлаждения, и после выключения компрессора работает еще 180 сек. Варианты: не правильно проложен дренаж, не исправен геркон, завис магнит на датчике, слетел разъем с платы, и совсем редко - неисправна плата.
molotoboec
28.7.2010, 0:31
Цитата(Crossfire @ 27.7.2010, 10:15)

Alarm у Midea это авария по верхнему уровню дренажного поддона. Датчик уровня (геркон+магнит) включает только аварию по превышению уровня. Дренажный насос вращается постоянно, как только поступает сигнал на включение компрессора в режиме охлаждения, и после выключения компрессора работает еще 180 сек. Варианты: не правильно проложен дренаж, не исправен геркон, завис магнит на датчике, слетел разъем с платы, и совсем редко - неисправна плата.
Сегодня на другом объекте снова столкнулся с Мидеей и пришел к своему заключению, что стоит сенсор на уровень. Спасибо за инфу! Я так понимаю, без демонтажа панели кассеты, доступа с насосной системе нету, не учитывая маленькое смотровое оконцо.