Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет RC цепочек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
roland
Здравствуйте! Выполняю проект в котором с контроллера через реле необходимо включать контактор Uу 220В, Iн=50A.Заказчик потребовал чтобы паралельно катушке контактора стояла RC-цепочка. Может кто-нибудь посоветовать как ее рассчитать, или литературу в которой это описано. А также хотелось бы услышать принцип выбора конденсатора на выходе диодного моста для блока питания(в основном его емкости).Заранее благодарен.
cauto
Если Вам для общего развития, то посмотрите журнал "Радио", раздел "Радио для начинающих". А если всё же для проекта, то применяйте нормальные контакторы к которым поставляются дополнительные модули, в том числе и модули защиты от перенапряжения (RC, варисторные, диодные - на выбор), ну и готовые блоки питания smile.gif .




Boris Blade
http://www.promelec.ru/company/news/84/
Pzotov
Возьмите реле от нормального производителя, (тот же Финдер), и там каталоге увидете кучу искрогасящих устройств,
разного типа (варистор, стабилитрон, RC)
Кстати номинальный ток контактора вам по барабану - важно знать параметры катушки( надеюсь там у вас не 50А)
На самом деле точный выбор параметров не так прост. Для защиты полупроводников например, нужно знать время запирания, накопленный заряд, индуктивность цепи нагрузки....
Сам был свидетелем как на мощной электромагнитной муфте, с током 2А, после пробоя защитного варистора, контактор на 20А сваривался через 15-20 циклов срабатывания..
Boris Blade
Цитата(Pzotov @ 11.7.2010, 22:22) *
Кстати номинальный ток контактора вам по барабану - важно знать параметры катушки( надеюсь там у вас не 50А)


Нормальная номограмма, возьмите ток для катушки. Финдер так просто не купить, его заранее заказывать надо. Короче с Финдером, а тем более с причиндалами к нему в Челябинске некие проблемы.
poludenny
Закладывайте в проект контакторы, к которым можно заказать RC-цепочку (например Schneider, ABB, Moeller). Самому делать RC-цепочку - это извращение.
Boris Blade
Все конечно замечательно, но рекомендация скорее для проектировщиков, не сильно обремененых давлением стоимости. А как быть с теми пускателями и реле у которых нет штатных spark killer ов, или рядовым персоналом, которому нужно решить проблему, для этого номограмма в самый раз.
Boris Blade
Лично я никогда не заморачивался в подобных ситуациях, ставил 0,1мФ и 100 Ом, плюс минус , что было в наличии. )))
BROMBA
Цитата(Boris Blade @ 12.7.2010, 16:22) *
Лично я никогда не заморачивался в подобных ситуациях, ставил 0,1мФ и 100 Ом, плюс минус , что было в наличии. )))

Ну, типо того - набрали пару пригоршен варисторов, и тулили их куда ни попадя, пока не закончились...
А сейчас вот заказчик достаёт своими дураццкими претензиями - катушки контакторов (380В) при включении так бумцают по бытовому таймеру, который местные умельцы прикрутили к нашей схеме, шо у него все уставки слетают ; так вот, никакие резисторно-ёмкостные "гасилки" не спасают, а варисторов им отсыпать вредность не позволяет...
Boris Blade
Так то же варисторы, таких слов до меня то не знали в бытность мою, про RC цепочку их просветил дядька, который до меня работал (раскатал на электровозе машинистку в процессе наладки тиристорного привода). Такие вещи электромонтерам коксового цеха лучше не говорить без бутылки )))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.