Полная версия этой страницы:
Расстояния между опорами
Подскажите пожалуйста, есть нормы на расстояния между опорами для медных трубопроводов с фреоном? Я знаю только СП 40-108-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ. Или надо делать расчет.
DasModell
28.7.2010, 18:48
а что за установка то? если что то типа холодильной камеры промышленного типа то посмотреть инструкцию, возможно там должны быть рекомендации. а так не разу не сталкивался с такими нормами. а по опыту могу сказать что сами трубки всегда располагаются в плотную друг к другу. тока в изоляционном материале...
Крепление: 2,400 мм по горизонтали и 1,000м по вертикали.
Вот из документации на dantex:
Ø Расстояние между опорами медных труб.
Ø Когда жидкостная и газовая трубы прокладываются вместе, то
расстояние между опорами определяется по жидкостной трубе.
Диаметр ( мм.) ≤ 20________ 20 ~ 40_________ ≥ 40
Расстояние (m) 1____________ 1.5 ____________ 2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.