Добрый день!
Переводим приточную вентсистему с рециркуляцией VTS CLIMA на новый шкаф автоматики. Нужно переподключить привода жалюзи (маркировка приводов VTS DM1.1 24VAC/DC 7,5VA 16Nm 80...110s) с постоянного напряжения на переменное.
Документации на привода нет, в представительстве VTS CLIMA тоже ничего не могут предоставить, т.к. сейчас у них другая линейка оборудования VENTUS, а по старым вентсистемам поддержки нет. В интернете тоже не нашел.
Внешне и по характеристикам привод один в один похож на POLAR BEAR DM1.1. (только цвет черный), но на POLAR BEAR я также никакой документации не нашел - интересуют состояния джамперов и назначения контактов.
Если у кого есть документация на DM1.1 и DM1.1s (стоит на вытяжке) - поделитесь, пожалуйста!
Заранее благодарен!
Хм. Про VTS не знаю, а POLAR BEAR DM1.1: 1- общий, 2- 24V (AC/DC), 3- 0-10V. POLAR BEAR DM1.1S - добавлены концевики. Джампера: направление движения и скорее всего выбор управляющего напряжения (0-10 V или 2-10 V), хотя сейчас точно не помню, давно с ними не работал. Для рециркуляции двух приводов как-то маловато? Вроде три должно быть.
Приводов два - приток и рециркуляция (смесительная камера), вытяжка - отдельная вентсистема, в одном из режимов сблокированная с приточкой.
По приводам нет ясности, могут ли работать на переменном напряжении, т.к. Заказчик утверждает, что при подключении их по переменке они не реагируют на управляющий сигнал (?!). Отсюда и вопрос по джамперам.
Собственно, инструкцию бы почитать... да найти не можем. Если у кого есть - скиньте, пожалуйста.
Нашёлся-таки!
Если кому понадобится - взять можно здесь:
http://www.joventa.de/e/pdf/225e.pdf
Boris Blade
7.8.2010, 5:39
Цитата(dani1978 @ 7.8.2010, 2:58)

Заказчик утверждает, что при подключении их по переменке они не реагируют на управляющий сигнал (?!). Отсюда и вопрос по джамперам.
Че то такое было со старыми аквами, лечилось перестановкой N, L питания на акве.
Просто при питании переменкой проследить фазировку подключения всех приборов - клеммы "нейтраль" контроллера, приводов и др. должны сидеть на одном проводе (выводе транса).
Цитата
Просто при питании переменкой проследить фазировку подключения всех приборов - клеммы "нейтраль" контроллера, приводов и др. должны сидеть на одном проводе (выводе транса).
+1. Нейтраль должна быть общей, так как она используется в качестве опорной земли ЦАП/АЦП. Иначе работать не будет!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.