Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разветвитель сигналов RS232
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
RUSлан
Задача: С теплосчетчика ВИСТ по RS232 нужно снять информацию и отправить в 2 разных диспетчерских. При чем в одну нужно только показания самого счетчика, а в другую еще и показания датчиков давления, установленных до головных задвижек ИТП. Есть два проекта - в одном (для первой диспетчерской) к выходу счетчика подключен проводной модем, а в другом (где требуются показания датчиков давления) - к выходу ВИСТа подключен контроллер ДЕКОНТ с модулем аналоговых входов для подключения отсутствующих в теплосчетчике датчиков давления. Так вот: как это реализовать с одним ВИСТом? Может есть какой разветвитель, чтоб данные с одного порта RS232 раздваивал на пару приемников?
elexm
Использовать радиомодемы, rolleyes.gif
например...
Hatoy
Ну так и подключайте деконт тоже через проводной модем к ВИСТу, пусть звонит на ВИСТ в порядке очереди, когда надо данные получить.
Что за модем-то? Проводные разные бывают.
Chabol
Чисто аппаратно по передаче информации, используйте конвертеры, например, MOXA RS232-Ethernet (со стороны Ethernet конвертер виден как СОМ-порт). По Ethernet можно, как сами понимаете обращаться сразу нескольким потребителям за информацией, для которых, еще раз повторюсь, Ethernet конвертер будет виден как СОМ-порт.

Если RS232 устройств несколько, то и конверторов необходимо по их кол-ву.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.