Нов_Дар_Ан
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, новичку. В подвале торгового центра планируется открытие компьютерного клуба. Площадь помещения - 500 кв. м. Естественное освещение через небольшие окна в приямках. Обязательна ли система ДУ? Если да, то как ее минимизировать?
С уважением.
Роман99
Цитата(Нов_Дар_Ан @ 16.9.2010, 16:00) *
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, новичку. В подвале торгового центра планируется открытие компьютерного клуба. Площадь помещения - 500 кв. м. Естественное освещение через небольшие окна в приямках. Обязательна ли система ДУ? Если да, то как ее минимизировать?
С уважением.


Сколько человек будет в помещении?
Нов_Дар_Ан
В клубе предполагается одновременное нахождение не более 200 человек. Да, необходимо отметить, что окна глухие.
ReCS
Однозначно надо делать дымоудаление. Согласно СП 7.13130.2009 по П.7.2. и) :

"Из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей "

Ну даже если сделать окна не глухими и поставить на них приводы, то все равно нужно делать расчет чтобы узнать, достаточно ли этих окон для удаления необходимого кол-ва дыма.
PRINCO
А как же....
"СП 7.13130.2009 п.3.13. Помещение с массовым пребыванием людей: помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 кв. м площади помещения."
Тут вроде бы 200/500=0,4 чел на 1м2.
Получается что 200 человек на 500м2 - это не массовое пребывание huh.gif
MMM
надеюсь вы не окажитесь в числе этих 200, когда начнется пожар!
Четко написано же в СП черным по белому
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, администра-
тивно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из
помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей
в этих помещениях)
;

Сейчас начнутся разговоры типа это не постоянные места и тд. работник клуба есть ?? обязательно есть, а то и не один. значит делать и точка. Расход определяется по расчету
PRINCO
Коллеги, а вот в этом определении

"СП 7.13130.2009 п.3.13. Помещение с массовым пребыванием людей: помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 кв. м площади помещения."

что нужно понимать под "аварийной ситуацией" ?
Пожар? Прорыв канализации? smile.gif

А то что же, и дымоудаление чтоли не делать из обеденного зала к примеру, если в нём менее 1 человека на 1 кв.м. площади ?
В противодымке не силён smile.gif
Заранее спасибо за ответы.
Егор
Цитата(PRINCO @ 18.11.2010, 12:21) *
А то что же, и дымоудаление чтоли не делать из обеденного зала...?

из коридора делать
Opul_Elk
Подскажите пожалуйста!

Допустим 10 помещений, защищаемые системой водяного пожаротушения, имеют выход в один коридор без естественного освещения. Все помещения категории В3 и площадью 30-50 м2, по СП7 п. 7.3а в них не нужно предусматривать дымоудаление.

Необходимо ли в таком случае делать дымоудаление из коридора?

Заранее благодарен.

Fedor
если из всех примыкающих помещений сделано дымоудаление то из коридора можно не делать.
вольная трактовка СНиП 41-01-2003 пп8.3 в)
EJIEHA
Цитата(Opul_Elk @ 3.12.2010, 10:17) *
Подскажите пожалуйста!

Допустим 10 помещений, защищаемые системой водяного пожаротушения



Цитата(Fedor @ 3.12.2010, 15:45) *
если из всех примыкающих помещений сделано дымоудаление то из коридора можно не делать.


Вы что, в бирюльки играете?