Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от ГРПШ до подземного эл. кабеля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Подскажите нормируется ли в каком-либо нормативном документе расстояние от ГРПШ до подземных эл. сетей?
Спросил у электриков - они однозначно ответить не смогли, точнее ссылаются на ПУЭ

п.7.3.44 Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:

в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;

7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.

Если по ПУЭ то выходит что 10м От ГРПШ брать?
GASPAR
Почему 10??? 5 метров - заложи установку футляра на кабеле и пусть тебе, дружище, придёт счастье в виде уменьшения расстояния (думаю 2 метров будет достаточно)

chp6
Почему 2м? Допустим убрал кабель в футляр. Но через взрывоопасную зону то всё равно транзит не допускается. Выходит от шкафа 5м. А на сколько можно сокращать расстояние от взрывоопасной зоны вобще ничего не сказано. То ли вобще все 5м можно не учитывать то ли на сколько-то сократить. При этом как считать эту самую взрывоопасную зону? От шкафа или от продувочных газопроводов? Так они на 4м над зеилёй выводятся.
Хотел связаться с создателями ПУЭ так нигде не указано кто его разработал. В Ростехнадзор звонил как (они ПУЭ согласовывали) так там говорят - ищите авторов.
LevaK
У меня сомнения по поводу распространения взрывоопасной зоны вглубь земли. Как может газ из ГРПШ попасть в землю?
А подземные сети имеют совершенно другие расстояния друг от друга...
dugarik
Бери по СНиПу "Градостроительство", как до стойки ограждения, если это ШРП имеет ограждение, а если нет ограждения то думаю, что взрывоопасная зона прописана для открытого пространства, поэтому можно взять расстояние как до газопровода, но с хорошим запасом! blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.