MeAndr
Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
Помогите новичку.
На объекте стоит счечик Меркурий 230ART. С интерфейсом rs485.
Как с него снять показание в систему диспетчиризации. Работаем с Siemens Desigo.
За ранее благодарен.
Bizzy D
Например TSP-200, а дальше делайте с модбасом что удобнее.
MeAndr
Цитата(Bizzy D @ 29.9.2010, 11:49) *
Например TSP-200, а дальше делайте с модбасом что удобнее.

А еще как можно?
У меня стоит Контроллер для интеграции PXC00-U. Могу я через него сделать тоже самое?
Bizzy D
Ну так и хорошо, что PXC00-U. У вас получается такая цепочка:
Меркурий <=> TSP-200 <=> PXC00-U+PXA30-RS

Теоретически конечно вы можете написать любой протокол на связке PXC00-U+PXA30-RS, если прошьёте его на язык SCL. Но практически, чтобы реализовать такое вам придётся проявить немалую смекалку, потому что на этот SCL документации практически нет и в московском сименсе вам тоже не помогут по этому вопросу.
MeAndr
У счечика под держивается протокол modbus.
Может проще будет поднять опс сервер и с помощью програмного обеспечения производителя интегрировать в Desigo Xworks?
Чем выше перечисленный метод.
За ранее благодарен.
Skif_Sib
С чего ради счетчик поддерживет модбас?
Там так называемый - модбас-подобный протокол. Нужно преобразовыввать, например, этим http://tract-automatica.ru/?ref=38
alsz
Цитата(MeAndr @ 29.9.2010, 17:28) *
Может проще будет поднять опс сервер и с помощью програмного обеспечения производителя интегрировать в Desigo Xworks?



Этот метод работает.
Но попробуй лучше на языке SCL, там переделывать не так много.
Bizzy D
Цитата(MeAndr @ 29.9.2010, 14:28) *
Может проще будет поднять опс сервер и с помощью програмного обеспечения производителя интегрировать в Desigo Xworks?


Вы тут путаете куда что интегрируется. Реалистичных вариантов два:
1) Заставить меркурия выдавать модбас. Интегрировать модбас в PXC00-U+PXA30-RS. Вытащить полученное в Desigo Insight как обычные PX точки.
2) Поставить на компе OPC-сервер меркурия. Интеграция тут будет идти в Desigo Insight. Тут уже немного больше танцев, потому что фактически точки вытаскиваются не в Insight, а в Citect.

Цитата(alsz @ 1.10.2010, 6:43) *
Этот метод работает.
Но попробуй лучше на языке SCL, там переделывать не так много.


Если переделывать, то да. А исходники для модбаса, ну которые переделывать, у вас уже есть? Писать с нуля вряд ли окупится, если нет масштабов хотя бы в тысячу меркуриев.