Уважаемые специалисты!
Поясните пожалуйста, чем отличаются расходомеры Ultraflow тип 65-S и тип 65-R? Не нашла в описании.
jota
65-S : DN65, S - supplay - подача; 65-R - return - обратка
Veda
Большое спасибо!
Ost
Цитата(jota @ 7.11.2010, 19:33) *
65-S : DN65, S - supplay - подача; 65-R - return - обратка


65 - это не DN, а тип. DN - до 250.

Какая разница, где будет установлен ULTRAFLOW, на подаче или обратке?
Что тогда ULTRAFLOW 65-Т?
jota
Цитата(Ost @ 7.11.2010, 15:26) *
65 - это не DN, а тип. DN - до 250.
Какая разница, где будет установлен ULTRAFLOW, на подаче или обратке?
Что тогда ULTRAFLOW 65-Т?

Вы правы, я поспешил не разобравшись.
У Veda прошу прощения:

ULTRAFLOW®65S/R*
Резьба
ДУ15 – ДУ40
0,6 – 10,0 м3/час
PN16
15 – 130°C**

ULTRAFLOW®65S/R*
Фланец
ДУ20 – ДУ250
3,0 – 1 000 м3/час
PN25
15 – 150°C

ULTRAFLOW®65Т
Резьба
ДУ15 – ДУ40
0,6 – 10,0 м3/час
PN16
2 – 50°C

ULTRAFLOW®65Т
Фланец
ДУ20 – ДУ250
3,0 – 1 000 м3/час
PN25

ULTRAFLOW®S комплектуется кабелем длиной 2,5м (стандарт), ULTRAFLOW®R может комплектоваться кабелем длиной 5,0м и 10,0м (опция)