Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение потребного напора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
antonych
Доброе время суток всем!!

Подскажите пожалуйста правильно ди я считаю геометрическую высоту подъема воды и потребный напор в моей ситуации
Может геометрическая высота подъема воды быть отрицательной?
См. прилагаемый файл
andrey R
Цитата(antonych @ 8.11.2010, 22:03) *
Может геометрическая высота подъема воды быть отрицательной?

Отрицательная высота подъема - это опуск smile.gif
antonych
Правильно Андрей это опуск
Подскажите пожалуйста правильно ди я считаю геометрическую высоту подъема воды и потребный напор в моей ситуации
Hiro Nakamura
Клёво rolleyes.gif
antonych
Кто-нибудь ответит на мой вопрос?
aleksey_v
Верно, верно.
Vict
точно...
antonych
А если серьезно? У меня все правильно или нет?
даниил
Совершенно правильной дорогой идете, товарисч.
Ake
В расчете потребного напора забыли давление в точке подключения.
frolovA
Я как раз считаю минимальный потребный напор, который должен быть в точке подключения для нормальной работы системы В1
Водяной

Цитата(frolovA @ 9.11.2010, 13:12) *
Я как раз считаю минимальный потребный напор, который должен быть в точке подключения для нормальной работы системы В1

+1

3,5 м - именно минимальный потребный напор в точке подключения
frolovA
Водяной а что означет +1 rolleyes.gif
Juven
Цитата(frolovA @ 9.11.2010, 13:56) *
Водяной а что означет +1 rolleyes.gif

Это значит, что он согласен с вашим высказыванием, поддерживает его. rolleyes.gif
(типо: плюс один человек тоже так считает)
Водяной
исправляюсь:
3,5м + потери напора до расчётного прибора -- именно минимальный потребный напор в точке подключения

PS: frolovA, вы наверное подумали, что я вам отметку поставил)))....тогда бы было 1+)))
Koless
все верно, не парься. Еще момент-просчет потерь по длине сделай, и местные +30% от потерь по длине, или проще твои "потери в сети"=1.3hдл.
aleksey_v
Koless, а откуда цифра в 30%?
Koless
Цитата(aleksey_v @ 9.11.2010, 19:39) *
Koless, а откуда цифра в 30%?

п. 7.7. СНиП 2.04.01-85*
aleksey_v
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.