Такая ситуация.
Есть существующий глубоководный выпуск сточных вод в черное море.
Нужно сделать врезку в него напорным трубопроводом от насосной станции.
В сущ. выпуск включены еще несколько напорных веток от других абонентов.
На каждой сущ. врезке стоят колодцы с обратными клапанами и задвижками на присоединении к основному трубопроводу.
Проектируемый выпуск планируется врезать ниже всех существующих по ходу движения воды.
Отметка в точке врезки ниже среднего уровня воды в море на 1,5 метра, т.е. участок трубы в который будем врезаться все время затоплен.

Вопрос нужно ли учитывать геометрическую высоту столба воды в точке излива из глубоководного выпуска который расположен на неизвестной глубине в 300 метрах от берега или брать на геометрию 1,5 метра от точки врезки до уровня воды в море?

Сандугач
Цитата(Fisher_dm @ 15.11.2010, 11:55) *
Вопрос нужно ли учитывать геометрическую высоту столба воды в точке излива из глубоководного выпуска который расположен на неизвестной глубине в 300 метрах от берега или брать на геометрию 1,5 метра от точки врезки до уровня воды в море?


Давление столба морской воды в указанной точке(как и во всех других точках трубопровода) уравновешивается давлением столба жидкости в самой трубе. (Разницей в плотностях жидкостей пренебрегаю. Не ртуть же сбрасываете, и даже не нефтепродукты...) Потому то геометрический напор насосной станции при затопленным конечным концом трубы всегда считается как разница отметок в приёмном резервуаре (нижний уровень) и верхним уровнем в приёмном резервуаре, в вашем случае в МОРЕ.
Fisher_dm
Т.е. потери в точке излива будут равны глубине до низа трубы + пару метров напора на излив?
Сандугач
Цитата(Fisher_dm @ 15.11.2010, 12:30) *
Т.е. потери в точке излива будут равны глубине до низа трубы + пару метров напора на излив?



Считайте потери в своей трубе до точки врезки. По длине и местные (повороты, обратные клапана, отводы... ) Подпор в точке врезки будет равен потерям на участке общего трубопровода от точки врезки, до выпуска. Кстати, что там за выпуск? В нём потери тоже будут (не на излив, а от затопленной струи, тоже местные )... Ну и разность отметок между резервуаром КНС и уровнем Чёрного моря не забудьте. Она эти "мелкие брызги" по метру- два с запасом покроют... . Пьезометрическую линию для себя постройте, и всё понятно будет.