Coach
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На объекте стоит приточная система с данным регулятором положения заслонки .
Требуется на зиму вместо полного открытия жалюзей выставить открытие на 10-15 градусов.
Как пошагово это сделать. Используя А и Б .
Анатолий1
Ни А ни Б тут не поможет!
Смотри там где шток заслонки входит в зацепление с приводом. Должны быть ограничители.
Abysmo
А предназначено для ручного открытия, Б для блокировки.

Для ограничения открытия на зиму на 10-15 градусов или ищи ограничители или вкрути саморез, блокирующий лопатки заслонки в нужном положении.
Boris Blade
Свистеть заслонка будет.
виталя27
1. Открываете привод вместе с заслонкой на 100%.
2. Ослабляете гаечку под ключ на 10, которая фиксирует квадратный шток заслонки.
3. Возвращаете заслонку в то положение, которое нужно (10%), поворотом штока.
4. Затягиваете гаечку п.2.
5. Свистеть будет однозначно, процентов до 30.
Coach
В начале двухтысячных целью и главной задачей проектирующих организаций было продать как можно более мощнее и соответственно дороже...

А свист ... это как раз из-за проектировщиков... людей просто сдувает ...
Abysmo
Цитата
В начале двухтысячных целью и главной задачей проектирующих организаций было продать как можно более мощнее и соответственно дороже...

А свист ... это как раз из-за проектировщиков... людей просто сдувает ...


Так бы и сказали. Лучше шиберить не до, а после вентилятора wink.gif Еще можно поменять шкивы или поставить частотник.
Rus75
Цитата(Abysmo @ 22.11.2010, 0:25) *
Так бы и сказали. Лучше шиберить не до, а после вентилятора wink.gif Еще можно поменять шкивы или поставить частотник.

Шиберить - это самый дешевый способ. Еще можно перекинуть соединение обмоток с треугольника на звезду.
Ludvig
Такие вышепрописанные способы не айс. Помещения окажутся из-за пониженного давления на пониженной т-ре. Инфильтрация через неплотности окон, дверей и щелей. Целесообразнее выключать вытяжки, а кому душно, откроет окно.
Rus75
Цитата(Ludvig @ 22.11.2010, 9:52) *
Такие вышепрописанные способы не айс. Помещения окажутся из-за пониженного давления на пониженной т-ре. Инфильтрация через неплотности окон, дверей и щелей. Целесообразнее выключать вытяжки, а кому душно, откроет окно.

Вы наверное плохо читали тему. Из-за ошибки проектировщиков выбраны установки с производительностью намного большей, чем это необходимо и сейчас стоит задача их "придушить" Само собою, что душить нужно как вытяжку, так и приток, чтобы не получить разряжение внутри помещения.
Вот правда заужение впускного сечения до 15% может очень неблагоприятно сказаться на работу автоматики регулирования температуры. Если калорифер водяной, то вместо ПИД регулирования можете получить 2-х позиционное регулирование и быстрый выход из строя регулирующего клапана.
Abysmo
Цитата
очень неблагоприятно сказаться на работу автоматики регулирования температуры. Если калорифер водяной, то вместо ПИД регулирования можете получить 2-х позиционное регулирование и быстрый выход из строя регулирующего клапана.


Чем больше таких помоечных объектов, тем больше работы wink.gif