Sasha_24
Господа специалисты

Вопрос очень банальный, так что не судите строго...

Встречал ситуации, когда контроллер управлял 3-х скоростным фенкойлом по логике наложения. То есть 1-й скорости соответствовала команда на 1-м дискретном выходе, 2-й скорости – команды на 1-м и 2-м дискретных выходах, 3-й скорости –команды на 1-м, 2-м и 3-м дискретных выходах.

Также встречал, когда для ТОГО ЖЕ фенкойла используется логика выбора. То есть срабатывает исключительно один дискретный выход, что соответствует своей скорости.

И в первом и во втором случае фенкойл работал вроде бы одинаково.

И все таки разница есть, или абсолютно все равно ?
sir_puding
Есть разница.

Для первого случая должны быть 3 interlocked SPTD реле.

Для второго случая их можно и не блокировать. Попытку включить все реле остановит автомат защиты smile.gif
LordN
Цитата
И все таки разница есть, или абсолютно все равно ?
зависит от схемы включения.
если схема "лестница", то разницы нет.
если схема "линия" то разница безусловна
Sasha_24
Спасибо....

В контроллер буду закладывать алгоритм 2, что бы уж точно не ошибиться...

LordN
схема первична, алгоритм вторичен. плясать надо от печки, а не от речки wink.gif