Пока профиль не заполнен, кем хотим, тем и считаем.
Можем девушкой, даже страшной

))
Если по делу, то задача звучит очень неконкретно.
Если в коммерческом плане ситуация позволяет, то на такую систему можно штук по 15 датчиков т-ры и давления вкорячить, подавляющее большинство которых будет для дсипетчеризации.
По минимуму, нужно по датчику т-ры после теплообменников (подача к потребителю) ГВС, Отопления и вентиляции), ну и управление на клапана. Желателен датчик наружной т-ры. Если вода от теплосети, то полезно знать её т-ру подачи и обратки, и температурный график делать не по т-ре улицы, а по т-ре подачи теплосети.
Если нам важно не завышать обратку, то тоже на Т2 каждого теплообменника (кроме ГВС) ставится свой датчик, и регулирование Т3 происходит с возможным ограничением по Т2.
Вот Вам ссылки на описалова "теплового" контроллера Сименс.
Там и схемки есть.
Можете поискать ещё по Siemens "RMH760"
http://sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog...Synco-700/1543/http://sbt.siemens.ru/files/12980.pdfhttp://www.sbt.siemens.ru/files/29274.pdfУверен, у описаний контроллеров других производителей Вы тоже сможете многое почерпнуть.