galycinogen
Я не монтажник и слабо имею представление о том как это делается. Полазил почитал пришел к выводу что оно создается либо настройкой установок притока и вытяжки, либо с помощью воздушных клапанов. Мне нужен совет чем легче это сделать??7 (клапан или настройка установок)
Shin Pu
Ставьте регуляторы расхода, но сеть все равно настраивать надо
Astra tangens
Да и установки настраивать надо, и в помещении клапанами настраивать приток- вытяжку.
ashikhmin
У нас в перинатальном центре это реализовано следующим образом:

1. Изначальной разностью расходов приточного и вытяжного воздуха в помещениях (приток преобладает)
2. Наличием автоматических регуляторов расхода воздуха TROX на входе и приточного и вытяжного воздуховода в помещения
3. Наличием переточного диффузора (с обратным клапаном) в стене между чистым помещением и прилегающим. Данный диффузор действует как сбросной клапан для стравливания избыточного давления.
seeker
На входе - регулятор постоянного расхода воздуха CAV(поддерживает постоянный расход приточного воздуха при засорении фильтров) и регулятор давления VAV на вытяжке (поддерживает постоянную величину избыточного давления в помещении).
Это правильно, но очень дорого.
wormrc5
Цитата(seeker @ 19.1.2011, 14:25) *
На входе - регулятор постоянного расхода воздуха CAV(поддерживает постоянный расход приточного воздуха при засорении фильтров) и регулятор давления VAV на вытяжке (поддерживает постоянную величину избыточного давления в помещении).
Это правильно, но очень дорого.


Это самый правильный вариант и самый вечный.