galycinogen
27.12.2010, 8:54
Я не монтажник и слабо имею представление о том как это делается. Полазил почитал пришел к выводу что оно создается либо настройкой установок притока и вытяжки, либо с помощью воздушных клапанов. Мне нужен совет чем легче это сделать??7 (клапан или настройка установок)
Ставьте регуляторы расхода, но сеть все равно настраивать надо
Astra tangens
11.1.2011, 13:12
Да и установки настраивать надо, и в помещении клапанами настраивать приток- вытяжку.
ashikhmin
17.1.2011, 20:43
У нас в перинатальном центре это реализовано следующим образом:
1. Изначальной разностью расходов приточного и вытяжного воздуха в помещениях (приток преобладает)
2. Наличием автоматических регуляторов расхода воздуха TROX на входе и приточного и вытяжного воздуховода в помещения
3. Наличием переточного диффузора (с обратным клапаном) в стене между чистым помещением и прилегающим. Данный диффузор действует как сбросной клапан для стравливания избыточного давления.
На входе - регулятор постоянного расхода воздуха CAV(поддерживает постоянный расход приточного воздуха при засорении фильтров) и регулятор давления VAV на вытяжке (поддерживает постоянную величину избыточного давления в помещении).
Это правильно, но очень дорого.
Цитата(seeker @ 19.1.2011, 14:25)

На входе - регулятор постоянного расхода воздуха CAV(поддерживает постоянный расход приточного воздуха при засорении фильтров) и регулятор давления VAV на вытяжке (поддерживает постоянную величину избыточного давления в помещении).
Это правильно, но очень дорого.
Это самый правильный вариант и самый вечный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.