Здравствуйте, люди!
Пришли замечания по экспертизе по Клинико-диагностическому корпусу больничного городка. Среди прочих замечаний сильно волнует один вопрос, цитирую:
"Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить спец. помещения согл. п.п. 6.22 и 6.23 СанПиН 2.1.3.1375-03"(6.22. Для размещения оборудования систем вентиляции, следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем и не примыкающие по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам и другим помещениям постоянного пребывания людей.)
Да, действительно я разместил приточную вентиляционную установку в мед. помещении, но ведь она распологается в подшивном потолке, оборудована шумоглушителем и т.д. и согласно СНиП 41-01-2003
(7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение)
Какой нормативный документ является главным и решающим?