Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: баки-аккумулятору для душевых в бассейне
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
iryna
Имеется ФОК с бльшим бассейном объемом 1500 куб.м, и соответственно душевые 24 шт. В соответствии со СНиП 2.04.01-85 п.13.3 необходимо выполнить баки-аккумуляторы. Подскажите как правильно их выполнить, они должны быть именно с запасом горячей воды? что значит баки безнапорные - значит из них вода должна самотеком подаваться к потребителю?
zeman
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 8:34) *
что значит баки безнапорные - значит из них вода должна самотеком подаваться к потребителю?

Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой через гидрозатвор. Соответственно давление в них - атмосферное. Самотеком вода конечно не пойдет, неодходимо после них ставить повысительные насосы.
Vict
Цитата(zeman @ 11.1.2011, 9:13) *
Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой через гидрозатвор.
zeman, о чем Вы? huh.gif
zeman
Я вот об этом. А что не так?
Наверное так будет понятней:
Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой (через гидрозатвор).
Vict
Цитата(zeman @ 11.1.2011, 9:27) *
А что не так?
Наверное так будет понятней:
Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой (через гидрозатвор).
в гидрозатворах не так...
Просто через трубу соединение с атмосферой.
Сантех10
Какой источник гвс у Вас? Он не обеспечивает требуемого расхода?
nick2
баки-аккумуляторы для какой системы: ГВС или водоподготовка бассейнов?
извините, если спросил прописные истины
iryna
ГВС от ИТП, вода нагреваеся в теплообменниках. Баки необходимы именно для душевых. Для такого расхода необходимы большие теплообменники. Кроме того баки-аккумуляторы используются как запас воды???? нужен ли запас холодной воды?? вот вдруг после тренировки группа спортсменов стоит в душевых, а тут вот воду отключили? как в таком случае быть?
Vict
Ирина, вы для начала должны найти обоснование применения баков. Аварийная ситуация здесь не показатель. Главу 13(раз вы на нее хотите опереться) сначала и до конца внимательно прочтите...
Сантех10
Выдайте задание тепловикам, пусть они Вам подберут теплообменники. А если не будет хвс, то и бассейн работать не должен. По-моему, баки не нужны.
iryna
Хм, странно, а в снипе говориться о том, что необходимо обосновать отказ от устройства баков п.13.3. Так как вода готовиться в ИТП, значит система ГВС не централизованная, поэтому п.13.13 тоже не подходит :-(

в бассейне оборотный цикл, поэтому при отключении хвс не будет только подпитки бассейна какое-то время, бассейн будет работать.
Сантех10
Простите, не бассейн, а спорткомплекс.
iryna
нет, ну конечно спорткомплекс закроется, но люди которые оказались в душевой в тот момент,ведь должны смыть пену в душевой, для этого нужн запас воды? или эта аварийная ситуация не в счет? в главе 13 говорится именно о баках с горячей водой.
Vict
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 10:16) *
Хм, странно, а в снипе говориться о том,
вы его внимательно прочли?
Млин, ну шо вот прям пальчиком побуквенно водить?

13.1....
Тип емкости, целесообразность ее устройства и место расположения надлежит определять на основании технико-экономических расчетов.

13.3. В бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий ...

Ваш ФОК к какому из этих зданий относится?

Цитата(iryna @ 11.1.2011, 10:26) *
но люди которые оказались в душевой в тот момент,ведь должны смыть пену в душевой,
решений полно, да еще с учетом наличия большого бассейна.
Сами додумаетесь, или подсказать? smile.gif
iryna
Вот спасибо Вам, Vict, но как же люди поступают в таком случае при такой аварийной ситуации? в бассейн снова ныряют, чтобы пену смыть?
Vict
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 10:47) *
в бассейн снова ныряют, чтобы пену смыть?
один из вариантов... smile.gif
zeman
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 11:47) *
Вот спасибо Вам, Vict, но как же люди поступают в таком случае при такой аварийной ситуации? в бассейн снова ныряют, чтобы пену смыть?

Можно в углу душевой поставить ведро воды. На всякий аварийный wink.gif
Дома на этот случай есть смывной бачок. tongue.gif
Цитата(Vict @ 11.1.2011, 10:32) *
в гидрозатворах не так...
Просто через трубу соединение с атмосферой.

да, точно. Через сифон подсоединяется дренаж бака и переливная труба. А связь с атмосферой осуществляется через вестовую трубу.
Vict
Цитата(zeman @ 11.1.2011, 14:47) *
А связь с атмосферой осуществляется через вестовую трубу.
не, вестовая труба эт несколько иное - для напорного подошла бы. Для безнапорного - просто труба с загогулиной.. smile.gif

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.