Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: котёл LOOS ZFR-X
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Август
в руководстве по эксплуатации указано, что при подготовке к первому запуску необходимо открыть запорную арматуру маностатной трубки.
Поясните термин «маностатная трубка»

tiptop
Может быть, дело в том, что сейчас вместо "термореле" или "реле температуры" пишут "термостат", видимо, по аналогии вместо "реле давления" - "маностат".
Можно предположить, что "маностатная трубка" - это импульсная трубка реле давления или приборная гребёнка над котлом.

Петька с Василь Иванычем смотpят на небо. Летит воздушный шар.
- Вот скажи-ка, Василь Иваныч, это как пpавильней называется - статосpат али сpатостат?
- Дуpак ты Петька, это же диpижбобель, а по-научному диpижбенц! Инциклопию читать надо!

biggrin.gif
gilepp
Цитата
по аналогии вместо "реле давления" - "маностат".


Да, я слышал такое определение.
Август
спасибо
Август
кто подскажет в чём секрет LOOS термических атмосферных деаэраторов? почему они на питательные насосы CR45 (грундфос) дают достаточный подпор 2,5 м, при температуре перекачиваемой воды 104С.
хотя если считать по грундфосу этот подпор должен составить от 6,5 до 8 м
shadow
По характеристике насоса чуть больше 2 м, но без учета потерь во всасывающем патрубке Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Для низкой установки они подкачивающий насос где-то ставят см. расшифровку наименования модуля питательных насосов Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Август
"Модуль питательных насосов для низкой высоты подачи по запросу" - так они полность поставляют технологию, но пока я у них не видел в комплекте поставки ещё насосов

"Для насосного модуля PM(S) L, дополнительно необходим подкачивающий насос. Габариты и данные по запросу." - вот это!!! Буду спрашивать
shadow
У них есть водосервисные модули типа VSM-VR где деаэратор, барбатер и насосы (практически на одной отметке с баком деаэратора) все на одной раме, а можно по отдельности заказывать и тогда наверное нужно этот момент учитывать
shadow
У самих насосов еще специсполнение с повышенным кавитационным запасом, маркеровка XK. Т.ее насосы CR, что программа Wincaps выдает не сосвсем те smile.gif
Август
Цитата(shadow @ 25.1.2011, 13:31) *
У самих насосов еще специсполнение с повышенным кавитационным запасом, маркеровка XK. Т.ее насосы CR, что программа Wincaps выдает не сосвсем те smile.gif


да есть такая маркировка
smart-bear
Manostat - маностат, стабилизатор давления.

LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - оросительная дегазация WSM-VR
LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - распылительная дегазация VSM-VS
LOOS Водосервисные модули с частичной дегазацией WSM-T
LOOS Модуль питательного насоса PM
LOOS Модуль регулирования питательной воды RMZ

Везде расстояние по высоте от деаэратора до всаса питательных насосов небольшое (около 2 м).
Как достигается безкавиатационный режим - вопрос к Grundfoss.
boiler
Секрет работы с низким подпором - в особой конструкции насосов CR. Первое рабочее колесо многоступенчатого насоса имеет специальную геометрию. Поэтому фирмы производители деаэраторов, баков, котлов и т.д. не причем.

На рынке давно бытует миф, что данные технологии только у LOOSa, наверно это был коммерческий вброс информации.
Такие насосы мы начали ставить, где нет возможности поднять деаэратор, уже лет 7 назад. Или в контейнерные паровые котельные. Да и на выставках пару раз я видел данное чудо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.