Посмотрите п.7.9 СП7. Там, правда, зона действия для естественнго дымоудаления. Но логика прослеживается и для механики..
Какую, интересно, можно усмотреть логику в п. 7.9 и провозглашаемых 15 м?
Продырявь заполняемую из-под крана жидкостью бочку пониже уровня и получи 100 % "перевернутую" аналогию удаления дыма.
Проанализировав данную аналогию, можно сделать вывод о том, что никакой логики в 15 или 10 м нет. Многие ошибочно представляют себе удаление дыма из помещения, как ловлю бабочек сачком. Из такого представления рождается ложное понятие "зона охвата дымоприемного отверстия".
На самом деле при устройстве дымоприемных отверстий действуют только три ограничения:
предельная производительность дымоприемного отверстия;
минимально допустимое расстояние между краями соседних отверстий;
поперечные размеры дымоприемного отверстия.
Почитать об этих ограничениях можно, например в NFPA 92B.