evgen 752
31.1.2011, 14:41
Подскажите пожалуйста есть ли требования к температуре хим. очищеной воды на входе в деаэратор?
по ГОСТ 16860-88 деаэраторы атмосферные подогревают на 10-50 град. С. Если на выходе необходимо 104 град, то на входе - 94 - 54 град. С.
Из опыта - меньше 70 град. подавать воду не есть хорошо - давление в деаэраторе плавает, оборудование работает не стабильно.
А деаэратор отечественный или импортный? Буржуйским вроде феолетово!
Цитата(shadow @ 31.1.2011, 17:42)

А деаэратор отечественный или импортный? Буржуйским вроде феолетово!
Потому что они туда химию сыпят тоннами
Цитата(alesio @ 31.1.2011, 14:50)

по ГОСТ 16860-88 деаэраторы атмосферные подогревают на 10-50 град. С. Если на выходе необходимо 104 град, то на входе - 94 - 54 град. С.
Из опыта - меньше 70 град. подавать воду не есть хорошо - давление в деаэраторе плавает, оборудование работает не стабильно.
А штатный охладитель выпара - единственный теплообменный аппарат для нагрева ХОВ или дополнительно ещё нужно устанавливать?
Дополнительно ставится теплообменник после фильтров,а охладитель дает копейки. Можно сделать охладитель деаэрированной воды, но тогда нужно регулирование уровня сделать пропорциональное в котле, а не пропусками. Иначе в деаэратор буду забросы холодной воды, а в питательные насосы горячей.
Вариантов по подогреву масса - можно установить теплообменник на продувочной воде (после сепаратора непрерывной продувки), можно установить дополнительный пароводяной теплообменник для подогрева ХО воды перед деаэратором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,