расчет производится по СП 41 102 98:
несмотря на то что сп на проектирование металлополимерных труб, я думаю ф-ла везде одинакова и подойдет для моего варианта - (медь)

на странице 18
при подставлении в формулу (14) своих данных:
L- длина, м =1
t-теплоносителя =70
t-воздуха =16
Aльфа нар. воздух=8,7
d вн.изоляции =35
Альфа вн. труб=3000
D вн.трубы=25
лямбда теплопров трубы(медь)=407
лямбда теплопров теплоизоляц=0,032
Днар общая=75

получаем что сумма первых трех слагаемых в знаменателе получилась очень близка к нулю со знаком +, а последнее слагаемое получилось 11 со знаком минус, в итоге получаем отрицательное число. но этож невозможно! blink.gif

я вот думаю может в последнем логарифме нужно d на dизм. поменять местами и тогда у нас получится положительный результат!

подскажите пожалуйста как этот расчет производите вы?!!! helpsmilie.gif
Vunder
Плохо считаем -отрицательных чисел нет. LOG(35/25)=0,146 LOG (75/35)=0,33
Кстати, в принципе отрицательный результат возможен. Если поток направлен не из трубы, а в нее
Daymonic
Вот програмка в которой есть ответы на ваши вопросы, пересчитывал ее на правильность тем же способом что и вы, результаты практически те же, погрешность очень мала, и все по нормам
гастарбайтер
есть такая фирма- нпо трубопровод(ы) програмка наз. изоляция можно найти крякнутые версии.
имхо продукты этой фирмы - одни из лучших