Уважаемые специалисты!

Из-за затянувшихся сроков строительства (и соотвественно изменения СНиПов) сложилась следующая печальная ситуация helpsmilie.gif
Установить газовый отопительный котел в подвал не представляется возможным из-за его высоты или глубины :wacko: . Проектировался по старым СНиП высотой перекрытий 2 метра, в настоящее время минимум 2.5 метра. Копать ниже подошвы фундамента неразумно (мягко говоря).

Итак, сложность заключается в том, что для указанной системы необходимо установить котел на 1 этаже здания, а обратку от стояков пустить через подвал. То есть перепад высоты от самой нижней точки системы отпления до котла будет составлять 0.5-1 метр. Высота дома 5 метров от перекрытия 1 этажа.

Система, как указано в теме, однотрубная с естественной циркуляцией, с расширительным баком на чердаке. Здание 2-ух этажное с мансардой. (мансарда не отпаливается)

Вопрос заключается в том, будет ли такая система работать (подозреваю что будет biggrin.gif ) и как измениться эффективность отопления здания? Возможно стоит выбрать более мощный котел?

P.S. Будет достаточно простого качественного ответа, хотя пониманию, что полный ответ должен быть количественный biggrin.gif

P.P.S. обязательно бы обратился к специалистам для расчетов, если бы ли бы деньги. bang.gif
gregory
Все правильно, такая система, чисто качественно, должна работать. Гравитационный напор в такой системе будет достаточно велик, т.к. у Вас однотрубка и 2 этажа (если я правильно понял, что есть 2 этажа отапливаемых и еще мансарда неотапливаемая). Значит разность плотностей умножаете на расстояние от центра котла до оси между радиаторами 1 и 2-го этажей. Мощность котла роли не играет. Нижнее расположение обратки - классика для таких систем.
Все зависит уже от самого гидравлического расчета (т.е. правильного подбора диаметров труб и арматуры).
P.S. Если здание одноэтажное, т.е. отопительные приборы только на 1 этаже, то такая система работать, скорей всего, не будет.
dotRu
Гидравлический расчет не делался. Проект отплнения был нарисован по имеюшейся разводке (требование заказчика на то время). Дом приобретается с готовой системой отопления. Разводка стояков выполнена 40 или 50 трубой blink.gif (на глаз), стояк от котла 60 или 70 труба. Проект прилагаю, покритикуйте rolleyes.gif

Соответственно котел в подвале отменяется
Dimur
Работать будет. От мощности не зависит.
Стоятк 5 прогреваться будет чуть хуже.
Надеюсь на каждом радиаторе стоят термостатические клапана, регулирующие теплоту в зависимости от температуры помещения - чесслово цена вопроса около 5000 рублей, а комфорта больше (только обратите внимание - клапана должны быть специализированными для однотрубки)...

хотя я и не понимаю, почему вы не хотите поставить маленький насосик за.. э-э... до 2500 рублей (потребление энергии - не более 50-60Вт).