Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: непонятки в 1 контуре чиллера 700кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2
sermen

Навести на мысль... Да пожалуйста: Если уверены в своих словах "
Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 16.7.2012, 9:04) *
Поменяны все датчики температуры и давления, масляный фильтр, картриджи фильтра-осушителя, драйвер ЭРВ,...
" то компьютер не ошибается.
SSA
2 nik-3t@yandex.ru
Вам тут конкретных рекомендаций надавали - что еще надо?
Неужели Вы думаете, что кто-то это будет делать за Вас и причем бесплатно?. А судя по тому, что чиллер стоит с прошлого года - денег нет и не предвидится.
Причем, чем дольше стоит, тем дороже ремонт.
АлексейМ
Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 16.7.2012, 8:04) *
Добый день! Товарищи Вы не поверите, но чиллер так и не работает!!! (по сути был перерошен на другой объект и не занимался этим чиллером).... Проблема не ясна, но на сегодняшний день ситуация следующая... Поменяны все датчики температуры и давления, масляный фильтр, картриджи фильтра-осушителя, драйвер ЭРВ,... но контур не работает!!! теперь он парит мозг ошибкой 011 - большой перепад давления масла.... Вопрос: что может быть этому причиной при условии что масляный фильтр заменен???(старый кстати не был засорён....)


У нас Чиллер McQuay model McPOWER 228.2 SE ST от ошибки избавились следующим образом зашли в
Меню производителя <Manufacture> ( кнопки menu + prog)
Максимальное значение перепада давления масла <Max differential oil pressure>
с заводских 2.5 Бар переставили на 3.0 бар работает по ошибке не останавливается
airwave
Скоро остановится rolleyes.gif
SSA
Цитата(АлексейМ @ 26.6.2018, 22:58) *
с заводских 2.5 Бар переставили на 3.0 бар работает по ошибке не останавливается

Так сразу бы 5.0 поставили - дольше бы ошибка не выскакивала. biggrin.gif
LordN
лучше сразу 100 чтоб уж вообще никогда.