Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ультразвук в чугунном водопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kipa90
Ситуация такая: на чугунную трубу (наружный Д 530мм, труба немецкая (возраст более 65 лет)) установливаю ультразвуковой расходомер УРСВ 520ц взлетовский с накладными датчиками. Проблема в поимке сигнала между ними. Я перепробовал все что можно: двигал датчики, обстукивал стенки трубопровода, проверял линии связи, датчики, менял смазку, изменял мощность сигнала.....
Если кто-нибудь занался монтажом ультразвука подскажите пожауйлуста, может есть какие-нибудь практические советы,
Есть подозрение что чугун вообще плохо пропускает ультразвук и мерить расход подобным способом просто бессмыслено,
Slava_Bir
А поставить датчики внутрь трубы есть возможность? Доступ внутрь трубы есть?
prokop
Доброго дня всем.
Ультразвук вещь хорошая при соблюдени ряда условий.
1. каков принцип считывания сигнала импульсный или доплеровский?
2. есть ли в трубе отложения или покрытие из защитного материала?
3. можно ли установить датчики непосредственно в воду сделав врезки?
Timur_BB
да ну ладно вам ВЗЛЁТ смотрите раздел документации
kipa90
1. датчики накладные, т.е. излучающей поверхностью накладываются на трубу
2. Труба чугунная как туда можно что-врезать
3. Труба немецкая, никаких её геометрических характеристик нет, кроме наружного диаметра, возможности померить толщину прямым измерением тоже нет, возможности оценить наросты, корозию на внутренних стенках и что то еще нет тоже.
4. оборудование уже есть ничего другого не будет.....


нужны какие то нестандартные ходы, опыт такого монтажа




принцип считывания сигнала импульсный частота 0,9МГц
den.mgn
Можете выкинуть свой расходомер с накладными датчиками (или как я УРСВ 420 - положите на склад). Накладные датчики работают, пока не высохнет смазка под ними. Как только литол высыхает – сигнал пропадает, даже на стальной трубе.
kipa90
настроил!! А как часто смазку менять нужно?
den.mgn
Цитата(kipa90 @ 3.5.2011, 13:56) *
настроил!! А как часто смазку менять нужно?

Как высохнет dry.gif
Мы раз в неделю катались, потом надоело …
kipa90
а труба с горячей водой или с холодной?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.