Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: продувка водогрейных котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Mariven
Везде говорится и пишется о продувке паровых котлов, а у меня водогрейный. Подскажите пожалуйста нужна ли продувка водогрейного стального жаротрубного котла номинальной мощностью 1320 кВт? И с какой периодичностью (или по каким показаниям) её делать?
shadow
Продувка водогрейного котла не требуется. На паровых котлах проводят с целью снижения солесодержания котловой воды и удаления шлама.
tiptop
Цитата(Mariven @ 18.5.2011, 13:28) *
нужна ли продувка водогрейного стального жаротрубного котла


Может быть нужна:
Водоподготовка "Комплексон-6", Кто-нибудь сталкивался?
Mariven
Спасибо за ответ, но если подключается водогрейный котел к старой системе (это всякая грязь) труб и мы для связывания кислорода и повышения щелочности добавляем PIK9 (образуется осадок). Как от него избавляться? Марина.
shadow
Цитата(Mariven @ 19.5.2011, 10:49) *
Спасибо за ответ, но если подключается водогрейный котел к старой системе (это всякая грязь) труб и мы для связывания кислорода и повышения щелочности добавляем PIK9 (образуется осадок). Как от него избавляться? Марина.


Я не химик, но может дозировка реагента неверная раз осадок образуется? Лучше закрыть котловой контур теплообменным аппаратом, установить грязевик.
Евгений Буш
При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.

При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.
Mariven
Спасибо за информацию. Марина.
CNFHSQ
Цитата(Евгений Буш @ 19.5.2011, 9:50) *
При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.

Правильные слова, а сделать (без дураков) не реально wink.gif
ryazannn573
Продувка нужна, если это определенно ВХР котла. Смотри техотчёт по водоподготовке котельной.
Mariven
С удовольствием бы прочитала, да я сама же и пишу техотчёт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.