biggrig
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при реконструкции электроснабжения необходимо проложить кабель 150мм2 через помещение реципиентной. эксплуатация так называет место , где установлены баллоны 200л с сжатым воздухом 200 атм.
какие требования к таким помещениям предъявляются, является ли оно пожаро или взрывоопасным?!
если, да, то по ПУЭ транзитная прокладка кабеля запрещена. нигде не могу найти требования на помещения данного типа.
подскажите, плиз
Linl
М.б. тут
НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности,
или тут
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
biggrig
просмотрел уже много документов и ответа нет.
вопрос перешел в другую плоскость- воздух сжатый до 200 атм взрывопожароопасен?!
понимаю, что баллоны с таким воздухом опасная штука, но по логике, если механически их не повредить при производстве работ, то кажется всё ок. да и искры от работы УШМ или сварки не должны навредить.
или я заблюждаюсь?!
timmy
сжатый воздух гореть не умеет. И взрываться от искры не умеет. Но может разорвать сосуд, если вы переборщите с давлением.
Linl
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрвопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П.2. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Категории пожарной опасности наружных установок определяются, исходя из вида находящихся в наружных установках горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Раздел 2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
П.4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.
biggrig
по НПБ 105-03 помещение где хранится сжатый воздух до 200 атм относится к низшей категории Д- "Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии"(таблица 1), т.е. помещение взрывопожароопасное по низшей категории опасности!
то тогда получается любое помещение можно привязать к этой категории и всё становится пожаро и взрыво опасным.
по моему ерунда.
согласен что горит даже металл, но при каких температурах...
и почему нету в НПБ категории пожаровзрывобезопасной?!
sergey_1100
Тяжело категорировать в первую очередь потому что реципиенты по нормам должны находиться вне помещения.
Попробуйте пойти с другой стороны - эти реципиенты часть какого производства?
Или - это помещение хранения баллонов...

На самом деле, в любом случае, должна быть категория Д.
Linl
"и почему нету в НПБ категории пожаровзрывобезопасной?!"
Никогда такое и голову бы не пришло, ибо категория Д и есть таковая.
Levka
НПБ 105-03 как документ уже не действителен. Сейчас нужно ссылаться на нормы МЧС. к сожалению точно названия не помню, но на сайте МЧС есть ссылка
Linl
Комментарий ГАРАНТа
По заключению Минюста РФ от 26 июня 2003 г. N 07/6463-ЮД настоящие нормы не нуждаются в государственной регистрации


22 июля 2008 г. принят Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Во исполнение этого Федерального закона приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 182 утвержден СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
Однако, НПБ 105-03 продолжает действовать с учетом п. 4 ст. 4 Технического регламента, в соответствии с которым на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения техрегламента не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара

biggrig
Цитата(sergey_1100 @ 21.5.2011, 13:29) *
Тяжело категорировать в первую очередь потому что реципиенты по нормам должны находиться вне помещения.
Попробуйте пойти с другой стороны - эти реципиенты часть какого производства?
Или - это помещение хранения баллонов...

На самом деле, в любом случае, должна быть категория Д.

эти реципиенты -это запас сжатого воздуха для нужд пневмоинструментов по объекту и не более того.

согласен с Вами , что должна быть категория Д.