pisikotik
Сталкнулись с такой проблемой. Где ставится узел учета газа на блочно модульную котельную? Интересует низкое давление. А также переход со среднего на низкое. Интересуют новые нормы Украины. Так как некоторые говорят что надо ставить в котельных (низкого), а некоторые запрещают.
Valiko
определяется ТУ.
pisikotik
нет не верно. Среднего и высокого давления только на улице. А вот низкого - вопрос!
Шурик81
если к котельной подходит газопровод среднего давления. а потом редуцируется до низкого. то как правило ставят комерческий учет на высокой стороне (среднее давление) на улице, потом шкафную для понижения давления. возможно в котельной есть узел учета, внутри (такое тож бывает) он технологический, а комерческий вас обяжут поставить техническими условиями.
krizhevskyval
Если котельная не пристроенная, то узел учета на любом давлении можно размещать внутри. В ДБН на газоснабжение и в пока действующем СНиПе на котельные установки ограничений нет. Если котельная пристроенная (в том числе и крышная) - только на низком давлении до 500 мм в.ст можно располагать внутри.
LUCHNICK
Мы ставим в ШРП.