Цитата(jura656 @ 28.6.2011, 14:15)

Есть ПЧ Омрон V1000 управляет глубинным насосом 5.5кВт. Описание настроек краткое ввод вэксплуатацию. Описания группы параметров ПИДа b5 нет. Не могу настроить пид при запуске пида всегда максимальная частота.т.ею регулятор в насыщении. Датчик давления 4...20мА работает. Каким параметром подключается ОС ко 2му аналоговому входу. В английской версии до конца не понял. Разбирался по аналогии с F7 но не все совпадает. Требования к ПИДу не высокие главное чтобы ПЧ засыпал при повышении давления. Кто знает параметры группы b5 и зависиемые параметры из других групп поделитесь информацией. С другими ПЧ при настройке ПИДа проблем не было.
нормальное руководство возьми, там всё есть. для глубинного насоса очень не рационально брать такую машину.