Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подбор расходомера узла учета
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Anton
Нужно спроектировать узел учета тепла.
Двухтрубная сеть.
Расход сетевой воды 650 м3/час.
Посоветуйте пожалуйста иностранного производителя теплосчётчиков, марку.
zeman
Если для Вас Эстония - заграница, то посоветую теплосчетчик Асвега, марка теплосчетчика SA-94, расходомеры VA-2305. Информация на сайте http://www.aswega.ee
handie
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, алгоритм подбора теплосчетчиков для тепловых пунктов. Какие параметры необходимо знать и т.п.
Заранее спасибоsmile.gif
alexius_sev
Цитата(handie @ 4.7.2011, 10:59) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, алгоритм подбора теплосчетчиков для тепловых пунктов. Какие параметры необходимо знать и т.п.
Заранее спасибоsmile.gif

максимальный минимальный расход воды, нагрузку абонента, требования ТС к теплосчетчикам, Работаспособность при летнем режиме
handie
Цитата(alexius_sev @ 4.7.2011, 11:19) *
максимальный минимальный расход воды, нагрузку абонента, требования ТС к теплосчетчикам, Работаспособность при летнем режиме

Не судите строго, если вопрос окажется глупым, но зачем нам работоспособность при летнем режиме?
А кроме расходов и нагрузки больше ничего не нужно? Например скорость движения теплоносителя или давление? Существуют какие-либо ограничения по перепаду?
alexius_sev
Цитата(handie @ 4.7.2011, 13:46) *
Не судите строго, если вопрос окажется глупым, но зачем нам работоспособность при летнем режиме?
А кроме расходов и нагрузки больше ничего не нужно? Например скорость движения теплоносителя или давление? Существуют какие-либо ограничения по перепаду?

Ну если сэкономит и на откр. системе поставить только 2 расходомера, с учетом, что они смогут считать ГВС в летний режим, н такого не делают), ставят 4.
Зная тепл. нагрузку, вы уже сами выйдете на скорость...рекомендую почитать мануал к электромагнитному расходомеру, которые будут подключаться к тепловычислителю, хорошее описание на сайте vzljot.ru, но мы ставим ЛОГИКУ. Прочитайте как правильно подобрать расходомер (у него есть диапазон измерения массового расхода в зависимости от погрешности), потом датчики давления, потом про термопреобразователи, потом про тепловычислители
handie
Цитата(alexius_sev @ 4.7.2011, 13:51) *
Ну если сэкономит и на откр. системе поставить только 2 расходомера, с учетом, что они смогут считать ГВС в летний режим, н такого не делают), ставят 4.
Зная тепл. нагрузку, вы уже сами выйдете на скорость...рекомендую почитать мануал к электромагнитному расходомеру, которые будут подключаться к тепловычислителю, хорошее описание на сайте vzljot.ru, но мы ставим ЛОГИКУ. Прочитайте как правильно подобрать расходомер (у него есть диапазон измерения массового расхода в зависимости от погрешности), потом датчики давления, потом про термопреобразователи, потом про тепловычислители

Спасибо большое за развернутый ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.