Цитата(handie @ 4.7.2011, 13:46)

Не судите строго, если вопрос окажется глупым, но зачем нам работоспособность при летнем режиме?
А кроме расходов и нагрузки больше ничего не нужно? Например скорость движения теплоносителя или давление? Существуют какие-либо ограничения по перепаду?
Ну если сэкономит и на откр. системе поставить только 2 расходомера, с учетом, что они смогут считать ГВС в летний режим, н такого не делают), ставят 4.
Зная тепл. нагрузку, вы уже сами выйдете на скорость...рекомендую почитать мануал к электромагнитному расходомеру, которые будут подключаться к тепловычислителю, хорошее описание на сайте vzljot.ru, но мы ставим ЛОГИКУ. Прочитайте как правильно подобрать расходомер (у него есть диапазон измерения массового расхода в зависимости от погрешности), потом датчики давления, потом про термопреобразователи, потом про тепловычислители