lsvtula
Доброе утро! уважаемые форумчане! Прошу помощи! Мне для расчетов нормативных потерь тепла от изолированного трубопровода СО и ГВС, проложенных в земле, необходимо знать температуру грунта на глубине заложения трубопроводов:
1) среднегодовая температура грунта;
2) среднесезонные величины: в отопительный период, в неотопительный сезон.
Подскажите, пжл, где в какой нормативной документации посмотреть. Расчет ведется для г.Тула и Тульской области
Fisher_dm
Справочник по тепловым сетям Николаева, таблица 1.4, возьмите ближайший город.
Другой информации в нормативке нет. Есть еще советские справочники по гидрометеорологии по регионам, но найти их можно только в библиотеках.
lsvtula
Цитата(Fisher_dm @ 26.7.2011, 9:19) *
Справочник по тепловым сетям Николаева, таблица 1.4, возьмите ближайший город.
Другой информации в нормативке нет. Есть еще советские справочники по гидрометеорологии по регионам, но найти их можно только в библиотеках.


Большое спасибо! сейчас посмотрю.
испытатель
Делайте как все, заплатите за справку из регионального метео бюро, а цифры сами напишите по типу (без данных теплоносителя, а цифры Тнв. они дадут правильные).
Это, в любом случае - словоблудие и часть политической борьбы за показатели
zeva
[quote name='lsvtula' date='26.7.2011, 7:49' post='670550']

Все это найдете в Справочнике по климату СССР. Выпусков (или частей) в нем около 34 по регионам страны. Если не ошибаюсь, название: "Научно-прикладной справочник по климату СССР. Многолетние данные". Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989-1998.
Правда, у нас в институтской библиотеке был только по Северо-Кавказскому региону за 196...какой-то год.
испытатель
п. 3.1.10. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II
Среднегодовое значение температуры сетевой воды и определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска тепла, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.
В 1999 году СНиП по климатологии поменялся Вы справочники СССР, хотите рекомендовать как обоснование.