dmigor2
Добрый день всем

Не могли бы вы мне помочь, нужно подобрать насос рециркуляции котла, котёл мощностью 8 МВт, давление 3,1 кгс/см2 на входе в котёл, 0.1 бар падение давления в котле, расход через котёл 150 м3/ч, нашёл в снипах, что расход на рециркуляцию должен быть 1/3 от общего, то есть 50 м3/ч, подбираю на этот расход насос, не могу не где найти, что с напором делать, какой напор должен быть у насоса?
Мне кажется напор должен быть килограмм > 3,1..
tolant
В СНИПАХ не могли написать расход подмешивающего насоса smile.gif. Это наверное, из руководств по проектированию котла.

Два варианта
1) Правильно:
Надо считать гидравлическое сопротивление перемычки с учетом сопротивления котла и расхода подмешивающего насоса.

2 Быстро
Если сопротивление котла 1 м. То найти насос при большом расходе на напор более 4 м. проблематично. Подбирайте насос метров на 6.


Относительно расхода.

Тут фишка следующая. Иногда на котлах есть ограничение не только пот температуре на входе в котел, но и по разнице температур на подающем и обратном трубопроводе.
У вас есть ограничение по максимально допустимой разнице температур (прямой/обратный трубопровод)?
zeman
Цитата(tolant @ 2.8.2011, 17:00) *
То найти насос при большом расходе на напор более 4 м. проблематично.

Может менее 4 м?
Вообще проблема малого перепада решается заужением трубопровода рециркуляционной линии. Можно конечно шайбу поставить, но имхо - не нужно.
А производительность подмешивающего насоса находится элементарно из уравнения теплового баланса. Тут главная фишка - задать правильные рабочие параметры теплоносителя.
tolant
Цитата(zeman @ 2.8.2011, 17:34) *
Может менее 4 м?
Вообще проблема малого перепада решается заужением трубопровода рециркуляционной линии. Можно конечно шайбу поставить, но имхо - не нужно.
А производительность подмешивающего насоса находится элементарно из уравнения теплового баланса. Тут главная фишка - задать правильные рабочие параметры теплоносителя.


да, спасибо, что поправили, проблематично найти насосы с напором менее 4м

Все задачи, в теплотехнике, решаются из теплового и материального баланса smile.gif
dmigor2
Цитата(tolant @ 2.8.2011, 17:00) *
В СНИПАХ не могли написать расход подмешивающего насоса smile.gif. Это наверное, из руководств по проектированию котла.

Два варианта
1) Правильно:
Надо считать гидравлическое сопротивление перемычки с учетом сопротивления котла и расхода подмешивающего насоса.

2 Быстро
Если сопротивление котла 1 м. То найти насос при большом расходе на напор более 4 м. проблематично. Подбирайте насос метров на 6.


Относительно расхода.

Тут фишка следующая. Иногда на котлах есть ограничение не только пот температуре на входе в котел, но и по разнице температур на подающем и обратном трубопроводе.
У вас есть ограничение по максимально допустимой разнице температур (прямой/обратный трубопровод)?


Ограничений по допустимой разнице температур нет, только по температуре на входе, не меньше 70 град.
tiptop
Цитата(dmigor2 @ 2.8.2011, 19:37) *
Ограничений по допустимой разнице температур нет, только по температуре на входе, не меньше 70 град.

Ну так сделайте просто короткозамкнутый котловой контур безо всякого насоса рециркуляции:
Галиев
Цитата(tiptop @ 2.8.2011, 21:54) *
Ну так сделайте просто короткозамкнутый котловой контур безо всякого насоса рециркуляции:

Как же тогда Вы обзавете насос, который перед котлом?
tiptop
Цитата(Галиев @ 3.8.2011, 9:08) *
Как же тогда Вы обзавете насос, который перед котлом?

Перед котлом как обычно - "котловой".
Галиев
У Вас стрелочками показано движение воды с выхода на вход котла, разве это не рециркуляция?
tiptop
Цитата(Галиев @ 3.8.2011, 9:22) *
У Вас стрелочками показано движение воды с выхода на вход котла, разве это не рециркуляция?

Ну, да. "Рециркуляция" или "подмес", или "перепуск" - как Вам будет угодно...

Но насоса рециркуляции нет! Это точно. smile.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 3.8.2011, 9:58) *
Ну, да. "Рециркуляция" или "подмес", или "перепуск" - как Вам будет угодно...

Но насоса рециркуляции нет! Это точно. smile.gif

Т.е. в принципе такого насоса нет? Или нет на Вашей схеме?
baniffaciy
Цитата(Галиев @ 3.8.2011, 12:59) *
Т.е. в принципе такого насоса нет? Или нет на Вашей схеме?



некоторое время назад были дебаты по этому поводу http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51673&st=40
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.