Цитата(gilepp @ 19.8.2011, 11:49)

Вам не повезло как минимум 2 раза.
Во первых с тем, что ПТО не рекомендуется для пара ваших параметров.
Ну это легко решается установкой РУ перед теплообменниками. С насыщенным паром ОУ не требуется. Сбрасываем давление пара ниже 3,5 ати и получаем температуру не более 150 градусов (предел для большинства ПТО).
Цитата
Во вторых регулирование по конденсатной стороне не рекомендуется как для ПТО,....
Вот про это хотелось бы услышать почему именно для ПТО не рекомендуется, и кем?
Цитата
Если хотите на выходе иметь доохлажденный конденсат, необходимо 2 ТО, на выходе одного конденсатоотводчикк, второй ТО будет греть воду конденсатом.
Можно применить биметалический или мембранный конденсатоотводчики с переохлаждением конденсата. Если на РУ настроить давление 1ати и выбрать капсулу с переохлаждением 30К, то на выходе и получим желаемые 90. Тем более, что прооблем с возвратом не будет, т.к. стоит конденсатный бак.