Доброе утро, уважаемые специалисты, никак не могу найти информацию по каким формулам расчитывать насос находящийся на ветке

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Может кто подскажет, где посмотреть.

Pomor
Ц.насос, упрощенно.

Определяют по двум параметрам, расход и напор.
Расход:
По потребным мощностям на ветке. Пусть будет 15 КВт.
15 КВт/час х 860 ккал/КВт : 15 град(сработка тепла по ветке) = 860 л\час
Насос ГРЮНФОС 25\40 : Расход примерно-1700 л\час, напор прим 4 м.вод.ст.(можешь посмотреть тех данные)


ПОДОЙДЕТ. Гидравлика наверное посчитана, обычно она не более 2 м.вод.ст.
tiptop
to iaa17

Этот насос качает воду через собственный байпас ?
Насосник
Цитата(Pomor @ 19.8.2011, 13:14) *
Ц.насос, упрощенно.
Определяют по двум параметрам, расход и напор.
Расход:
По потребным мощностям на ветке. Пусть будет 15 КВт.
15 КВт/час х 860 ккал/КВт : 15 град(сработка тепла по ветке) = 860 л\час
Насос ГРЮНФОС 25\40 : Расход примерно-1700 л\час, напор прим 4 м.вод.ст.(можешь посмотреть тех данные)
ПОДОЙДЕТ. Гидравлика наверное посчитана, обычно она не более 2 м.вод.ст.

Пипец dry.gif
Как Вы определили, что насос циркуляционный?
Кроме подачи и напора еще бы что качаем (состав, температура)
А если дельта T не 15 градусов?
почему Вы посчитали подачу 860л/ч, а предлагаете насос 1700 л/ч - В два раза больше?\
Из названия насоса 25/40 - 40 - это напор приблизительно 4м при НУЛЕВОМ расходе


iaa17
Упс, надо задвижку там предусмотреть. Спасибо tiptop.
Pomor 860 ккал/КВт, а эта цифра откуда?
Pomor
Цитата(iaa17 @ 19.8.2011, 9:12) *
Упс, надо задвижку там предусмотреть. Спасибо tiptop.
Pomor 860 ккал/КВт, а эта цифра откуда?

Как меня учили в свое время.
1 ккал = 1 л. х 1 град. х 1 час. Т.е. 1 литр воды, нагеть за час на 1 град, это и есть ккал.
В 1 КВТ = 860 ккал.

Допустим нагреть 500 л.воды на 50 град за час надо 500х50=25000 ккал.
25000 : 860 =29 КВт.
Это просто азы физики теплотехники.
Теперь насчет дельта 15 или 20 или 25 град.(разница между прямой и обраткой)
Это температура сработки теплоносителя в системе.
В СССР считали на 25 град.
Счас обычно на 15. Это влияет на выбор ц.насоса.
Допустим 15 КВт потери в сис-ме. подобрать насос.


1..дельта 25. 15х860:25=516 л\час. Т.е. столько мин.теплоносителя надо прогнать сквозь систему, чтобы в ней осталось 15 КВт тепла, с остыванием 25 град.
2. дельта 10. 15х860:10=1290 л\час.

Понятнее на примере 40 КВт.
1.д.25 40х860:25=1376 л/час. Хватит насоса грюнф.25/40
2.д.10 40х860:10=3440 л\час. Потянет только нас.гр.25/60. что дороже.
Вот тут проблема выбора.
Чем выше расход, тем толще трубы. Что выгоднее толще трубы или дороже насос.
Второе, смотрите табл.на выбор радиаторов. От производителей. Там теплоотдачи в зависимости от дельты и температур теплоносителя. Влияет на мощн.радиатора т.е его цену. Считайте господа, что выгоднее.

Цитата(Насосник @ 19.8.2011, 9:10) *
Пипец dry.gif
Как Вы определили, что насос циркуляционный?
Кроме подачи и напора еще бы что качаем (состав, температура)
А если дельта T не 15 градусов?
почему Вы посчитали подачу 860л/ч, а предлагаете насос 1700 л/ч - В два раза больше?\
Из названия насоса 25/40 - 40 - это напор приблизительно 4м при НУЛЕВОМ расходе

А Вы посмотрите у грюфоса ГРАФИКИ, я же дал для примера.График напора от расхода и нагрузок и режима.
Насчет дельта, см. еше тут я понаписал.выше или ниже.
Что насос циркуляц. так его так обычно обозначают. И что еще может быть на с-мах отопления или охлажния ???

И насчет 1700 л\час. Так самый дохлый груфосовский цирк.насос. Меньше прсто нет.
yastreb
Правильней будет 15 Квт Х 0,86 / 15 - это уже упрощённая формула, а насос как правильно ответил Pomor выбирается по необходимому расходу в системе и по сопративлению системы (необходимый напор). В этой схеме насос непонятно зачем установлен на байпасе, получается он работает сам на себя.
Pomor
Цитата(yastreb @ 19.8.2011, 10:11) *
Правильней будет 15 Квт Х 0,86 / 15 - это уже упрощённая формула, а насос как правильно ответил Pomor выбирается по необходимому расходу в системе и по сопративлению системы (необходимый напор). В этой схеме насос непонятно зачем установлен на байпасе, получается он работает сам на себя.

И так и так
0,86 - итог м.куб/час
860 - итог л\час

Да и правда, на байпасе ??? бред. Может кран на байпасе забыли нарисовать ? Тогда с краном просто добавочный повысительный. Кран открыл - работа без насоса. Кран закрыл - работа через вкл.насос
iaa17
Цитата(Pomor @ 19.8.2011, 14:15) *
Да и правда, на байпасе ??? бред. Может кран на байпасе забыли нарисовать ? Тогда с краном просто добавочный повысительный. Кран открыл - работа без насоса. Кран закрыл - работа через вкл.насос

Да как я уже выше писал просто забыл нарисовать